Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Andy от 02.09.2008, 13:25:02



Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: Andy от 02.09.2008, 13:25:02
Всем доброго дня!
Имеется расходомер ЭРСВ-510М Ду 32, планируется покупка еще одного на Ду 50. Далее требуются токовые выходы 4-20 мА на оба расходомера. На сайте есть АТВ-2 двухканальный, означает это подключение одного АТВ-2 к 2-м расх. и получение 2-х сигналов 4-20 мА с каждого прибора? Или необходимо к каждому прибору устанавливать преобразователь АТВ индивидуально.
Далее, подойдет ли блок питания расходомера для питания преобразователя ил необходим свой?
И последний вопрос, 4 мА соответствует нулевому расходу или расходу по отсечки, а 20 мА - соответствует максимальному расходу, указанному в паспорте?
Заранее спасибо!


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: Andy от 03.09.2008, 10:33:16
Ау, производители  :D ! Или кто нибудь, I need help  :roll:


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: M-TestER от 03.09.2008, 11:02:31
Доброго времени суток!
1. Да, независимые каналы. Нет, индивидуально не обязательно.
2. А сколько уже потребителей на БП? Какой он мощности? (Были разные). По параметрам подходит.
3. При заказе АТВ нужно будет указать диапазон (4-20) и ЧАСТОТЫ соответствующие желаемым расходам. Минимальному и максимальному.
Потом изменить их будет не очень просто.

...С Уважением..  :oops: производители..  :o  :lol:


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: Andy от 03.09.2008, 16:50:34
Доброго времени суток!
Спасибо за ответ. Про частоты можно поподробнее. Где посмотреть, один расходомер уже имеется, 2 только планирую покупать.
Блок питания из руководства по эксплуатации (В41.29-00.00 РЭ)  ИЭП13-3606. Еще, на сайте нет необходимой информации по АТВ-2 (размеры, монтаж) можно это где-нибудь посмотреть?


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: M-TestER от 04.09.2008, 11:27:09
Адаптер токового выхода описан в Руководстве по эксплуатации ЭРСВ 410М, стр 30,31.
Можно взять здесь: http://www.vzljot.ru/files/docs/112/re_erxx0m_1.pdf
По поводу частот - нужно определится с необходимым диапазоном расходов и через коэффициент преобразования вычислить соответствующие частоты. Заказать АТВ с необходимыми частотами.

Информация для размышления.
ЭРСВ хххМ сняты с производства.
Рекомендую просмотреть предложения расходомеров с интегрированным токовым выходом (ПРОФИ 2хх).


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: Andy от 04.09.2008, 14:53:04
Спасибо. Я так понимаю, но см. пост 1, один на Ду 32 уже есть, а профи наверно дороже чем ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ-4х0Л, -5х0Л), которые я так понимаю вышли на замену ЭРСВ 410М. Т.е. я планирую купить еще один прибор, например ЭРСВ-4х0Л на Ду 50, 1 АТВ-2. Далее с АТВ-2 по 2 независемым каналов с обоих расходомеров снимать показания, вот моя задача. Единственное по поводу частот снова не понятно. На Ду 32в паспорте есть вкладыш, там п.5 - константа импульсного выхода = 160 имп/л. Это надо иметь в виду при заказе? А как же на Ду 50 ориентироваться, в смысле импульсов?


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: M-TestER от 04.09.2008, 15:47:26
Цитировать
На Ду 32в паспорте есть вкладыш, там п.5 - константа импульсного выхода = 160 имп/л. Это надо иметь в виду при заказе?

Да, именно это надо иметь ввиду.
Допустим минимальный расход 12 л/мин или 0.2 л/с. При Кр (константа преобразования импульсного выхода) = 160 имп/л частота будет равняться 32Гц. При заказе АТВ с мин. частотой 32 ГЦ, диапазон 4-20, и его подключении к расходомеру с расходом 12 л/мин на выходе АТВ будет ровно 4 мА. Таким же образом определяется максимальная частота, которая будет соответствовать 20 мА.
Для будущего прибора Ду50 Кр можно заказать желаемый. В противном случае будет установлен стандартный.
Кстати все последние электромагнитные расходомеры имеют напряжение питания =24В.
Цитировать
Блок питания из руководства по эксплуатации (В41.29-00.00 РЭ) ИЭП13-3606.

Его характеристики:  ~36В, 0.6А.
Потребление - 5ВА (ЭРСВ-510М) и два раза (для АТВ-2) по 2ВА - 9ВА. Мощности БП достаточно.


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: Andy от 04.09.2008, 16:05:46
Спасибо огромное за своевременный и развернутый ответ.
Удачи  :)


Название: Снова про токовые выходы
Отправлено: M-TestER от 04.09.2008, 16:23:08
:D  И Вам!