Название: Взлет СП. Ошибка при чтении массива с сумматора (СПЕ 542) Отправлено: evil_rock от 30.09.2008, 13:10:07 При попытке чтения массива (например 405 - "архив средней мощьности по группе") сумматора дважды получаем ошибку: "Ошибка при получении свойств строки" и все :)
Как получить требуемые данные? Название: Re: Взлет СП. Ошибка при чтении массива с сумматора (СПЕ 542) Отправлено: M-TestER от 30.09.2008, 13:57:57 Это вопрос для Инженерного Цента.
Лучше сразу писать на sp@vzljot.ru Название: Re: Взлет СП. Ошибка при чтении массива с сумматора (СПЕ 542) Отправлено: DiparV от 30.09.2008, 15:38:45 Уважаемые господа!
Вы пытаетесь читать не конкретный архив, а его прототип (без номера канала). Прежде, чем читать этот массив, нужно организовать его появление с нужным номером канала. В Конфирураторе откройте список прототипов параметров (у них нет канала), отберите нужные ВАм, пометьте, нажмите правую клавишу мыши, выполните Ввод канала, затем сохраните. Составьте на этом списке набор, откройте его в программе Обмен. Там, указав нужную строку набора, под правой клавишей Вы сможете выполнить чтение архива. |