Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: igorvi от 21.10.2008, 15:16:54



Название: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Отправлено: igorvi от 21.10.2008, 15:16:54
     Необходимо проверить конфигурацию ЭРСВ420Л.  Плата адаптера rs232 в заявке только на 2010 год.
     Есть в наличии однотипные расходомеры( ВзлетЭМ профи 212) с дополнительной платой индикации, аналогового выхода и правильного 232 го интерфейса.
   
 Есть ли техническая возможность используя эту плату соединить ЭРСВ420Л с компом????
Или хотя бы заставить индикатор отобразить расход?
   
 (В настоящий момент при подключении на экране индикатора ничего не отображается.)


Название: Re: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Отправлено: M-TestER от 21.10.2008, 17:08:46
Связь с компьютером - да.
Индикация - в зависимости от настроек 420Л. Для индикатора три настройки:
  • Символьный
  • 7-и сегментный
  • Отсутствует
При "отсутствует" или несовпадении типов индикаторов - индикации не будет.
А связь по RS будет.


Название: Re: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Отправлено: igorvi от 26.10.2008, 11:55:24
Какие параметры связи (скорость обмена, контроль чётности, кол-во стоп бит и т. д.) используются в настройках порта RS485 ЭМ ПРОФИ 212 для связи с компьютером. В документации на ЭМ ПРОФИ 212 этих параметров найти не можем.


Название: Re: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Отправлено: igorvi от 27.10.2008, 16:05:12
   Удалось наконец то связаться с ЭМ профи212 :D Сначала выяснилось что он содержит 485 а не 232 порт. Затем пришлось перепробовать три  485 преобразователя интерфейса пока не подключились через ICPCON. Настройки кстати дефолтные. Ничего мудрить не надо :)  Через Логику АПС79 и через W&T #86000 не было коннекта только ошибка контрольной суммы.

    В результате используя плату индикации профи 212 с 485 портом удалось связатьса со слепым ЭРСВ420Л ! Индикатор правда так и не удалось запустить но это не проблема , так как появилась возможность считать конфигурацию и изменить вес импульса.
     
     M-TestER , спасибо за информацию! 


Название: Re: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Отправлено: Dekir от 29.10.2008, 09:50:33
Для того чтобы запустить индикатор, надо было перейти в режим "Сервис"", замкнуть перемычку и записать тип индикатора.Вы просто наверно в "работе" пытались его включить