Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: AlexK от 30.10.2008, 05:56:11



Название: Структура архива ТСРВ-022
Отправлено: AlexK от 30.10.2008, 05:56:11
Столкнулся с проблемой: Считал архивную запись из ТСРВ-022 по Modbus и теперь не знаю как привести метку времени в архиве ТСРВ-022 к виду: дд-мм-гг чч:мм:сс ?


Название: Re: Структура архива ТСРВ-022
Отправлено: Денис Пономарев от 30.10.2008, 15:32:34
Вообще время хранится в формате количество секунд с 01.01.1970.

А чем вы считываете?


Название: Re: Структура архива ТСРВ-022
Отправлено: AlexK от 31.10.2008, 05:40:46
Тепловычислитель стоит в теплопункте и чтобы передать данные в диспетчерскую поставили контроллер WinCon 8000. Он опрашивает вычислитель и с использованием GPRS передаёт данные в диспетчерскую.


Название: Re: Структура архива ТСРВ-022
Отправлено: dimoniche от 05.11.2008, 13:11:00
Секунды от 1 января 1970 года. как в unix-е.