Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: ruslan от 17.11.2008, 19:51:52



Название: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: ruslan от 17.11.2008, 19:51:52
Скажите, пожалуйста, как регламентируется расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения, например, задвижки, насоса, клапана? В инструкции по монтажу к теплосчетчикам Взлет регламентировано только расстояние от преобразователя температуры при монтаже его до расходомера (5-7Ду).


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 17.11.2008, 20:39:42
по инструкции для ЭРСВ-420 3 Ду до и 2 после, для любого сопротивления. но для насоса я бы сделал побольше.


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: ruslan от 18.11.2008, 07:40:38
Да. В инструкции это так. Отдельно и конкретно там ничего не прописано, как, например, в инструкциях "Теплоприбора" и еже с ними. Но хотелось бы получить подтверждение, что наличие гидравлического сопротивления, при выдержанных прямолинейных участках, не выводит расходомер за обозначенную паспортом погрешность.


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: Dekir от 18.11.2008, 17:25:42
"3.2.1 ЭМР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные;"

До 3Dy, после 2Dy

В КПА используется 5 Dy

В Вашем случае, чем дальше, тем лучше.




Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: ruslan от 20.11.2008, 23:02:43
Это тоже понятно, что чем дальше... На каком нибудь основании мне могут зарубить установку расходомера, если конфузор приварен сразу к задвижке? И если прямолинейные участки 5 и 3? ???


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: odioz от 08.05.2009, 17:17:20
ЭРСВ520Л-сэндвич Ду150 установлены на вертикальной стальной 159 трубе на выходе деаэраторов паровых котлов. Деаэратор на пяти метрах. Расходомер под ним на трёх метрах. Дальше- прямой участок с полметра и горизонтальный участок, расходящийся на насосы подпитки котлов. Насосы дают 30 кубов в час и метров 200 напора. Вода под 100 градусов. ЭРСВ, соответственно, находится на подающем патрубке насоса. На сколько подобный монтаж расходомера приемлем? Сильно умные москвичи категорично сказали: "Не пойдёть так!". Но показания расходомеров СООТВЕТСТВУЮТ реальному расходу, и отличаются завидной стабильностью.


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 13.05.2009, 22:35:46
А что за Москвичи?


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: SergeyAks от 21.06.2009, 08:30:49
Официально зарубить узел невозможно по данным причинам, требование завода изготовителя 3 ду до и 2 после и все.... но если вы хотите что бы приборы учета нормально работали я бы не советовал так монтировать...


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: валерий от 25.06.2009, 09:41:57
здравствуйте! вопросы накопились, начну с начала. Как было сказано, что расстояние от расходомера-счетчика до термогильзы д.б. 7Д, или около того. В моей ситуации это расстояние 250 метров. Энергоснабжающая организация запрещает ставить на таком расстоянии термометры, ссылаясь на ГОСТ 8.586.5-2005 Измерение расхода с помощью сужающих устройств. Как убедить, что установка темрмометров на рассточнии 250 м не влияет на качество расхода.


Название: Re: Расстояние до расходомера 420Л от источников гидравлического возмущения
Отправлено: Dekir от 25.06.2009, 10:58:47
На качество расхода не влияет)
На массу может в точке измерения расхода