Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Koval от 20.11.2008, 08:44:46



Название: Настройка ТСРВ-024
Отправлено: Koval от 20.11.2008, 08:44:46
Здравствуйте! Приступили к настройке ТСРВ-024, возникли вопросы.
1)В теплосистемах параметр Код АБН = ХХХ Что это означает? Зачем нужно присваивать код абн? Что от этого параметра зависит?
2)Что за параметр Учет ХВ ? Это трубопровод холодного источника?  Используется только на источниках тепловой энергии? Если этот параметр  поставить Откл. То тепло потребленное будет расчитываться: подача-обратка или (подача-холодный источник)-(обратка-холодный источник) ?


Название: Re: Настройка ТСРВ-024
Отправлено: Dekir от 20.11.2008, 21:11:13
1)В теплосистемах параметр Код АБН = ХХХ Что это означает? Зачем нужно присваивать код абн? Что от этого параметра зависит?
Введен для удобства идентификации, реально на данный момент не используется. Вы можете использовать его, чтобы не иметь привязку к серийному номеру  прибора.

2)Что за параметр Учет ХВ ? Это трубопровод холодного источника?  Используется только на источниках тепловой энергии? Если этот параметр  поставить Откл. То тепло потребленное будет расчитываться: подача-обратка или (подача-холодный источник)-(обратка-холодный источник) ?
Это учет энтальпии холодной воды, в разных регионах по разному: температура холодной воды принимается от 0 до 10 градусов
Если отключить учет ХВ,  то тепло потребленное будет расчитываться: подача-обратка

Про код не помню, а про ХВ точно описано в РЭ


Название: Re: Настройка ТСРВ-024
Отправлено: Koval от 21.11.2008, 07:15:38
Благодарю.