Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Gud от 18.12.2008, 15:13:08



Название: Неверные показания
Отправлено: Gud от 18.12.2008, 15:13:08
вот такая ситуация
у нас стоят УРСВ 530, около месяца назад в том же помещении включили частотные преобразователи и операторы заметили следующее: когда включаются частотники, взлеты начинают выдавать сильно неверные показания (появляются отрицательные значения расхода), когда частотники отключаются, показания в норме.
о неправильности показаний взлетов можно говорить т.к. устанволены и другие расходомеры
вообще такое возможно? что посоветуйте предпринять?



Название: Re: Неверные показания
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 18.12.2008, 17:30:11
Надо избавиться от помех которые создает частотник.
1. Отдельную землю.
2. Линии связи в металлорукав
3. Фильтр от ВЧ помех на питание (Ферритовое кольцо).
После этово все должно работать нормально.