Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Orc от 15.01.2009, 04:40:08



Название: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
Отправлено: Orc от 15.01.2009, 04:40:08
Добрый день.
Не могу настроить опрос теплосчетчика по Сименовским сотовым модемам TC35.
Теплосчетчик настроил на скорость 4800. адрес 1
АПСВ-010 в режиме 3. скорость на обоих концах 4800, инерфейс связи с прибором RS-232. Шнуры спаял по справке, АПСВ vs ТСРВ 3-х проводный, АПСВ vs модем 5-ти проводный. Запрограммировать модем с помощью конфигуратора не получилось, так как в списке доступных модемов Сименса нет, программировал через гипертерминал.

Про запуске опроса появляется ошибка Е50. Соединение прервано.   


Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
Отправлено: vsp от 15.01.2009, 14:49:06
1. Вы подключаета модем ТС-35 не к теплосчетчику, а к адаптеру АСПВ-010. Такое подключение среди имеющихся в программе настройки модемов ЕСТЬ.
2. В тепловычислителе следует указать соединение ПРЯМОЕ.
3. В конфигураторе следует описать ШИНУ Взлет (пусть и из одного прибора). Тип соединения должен быть Модем (АСПВ-010, режим 3).

Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу sp@vzljot.ru.


Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
Отправлено: Orc от 22.01.2009, 06:32:41
на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.

и еще вопрос. Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35?


Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
Отправлено: vsp от 22.01.2009, 17:14:53
>на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.

Приношу извинения, действительно, у ТСРВ-023 такого пункта в меню нет.


>Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35?

Можно, если получится. Программа сообщит, если что-то будет не так.