Название: Отчеты ТСРВ-023 Отправлено: Nex-T от 25.01.2009, 12:22:17 Доброго всем времени суток!
Мне нужно было снять показания с приборов Взлет ТСРВ-023, использую программу Отчет ТСРВ-02x. Прошел три прибора без проблем со связью, а на четвертом не было связи с прибором: "Закончился таймаут ожидания". После этого прошел еще три прибора, опять без проблем. Настройки на всех приборах одинаковые: Адрес 001, Скорость 19200. Подскажите в чем может быть дело. Спасибо. Название: Re: Отчеты ТСРВ-023 Отправлено: vsp от 26.01.2009, 17:05:11 Какая версия у тепловычислителя, с которого не удалось снять архивы устройством АСДВ-020?
Название: Re: Отчеты ТСРВ-023 Отправлено: Dekir от 27.01.2009, 19:55:31 3 Самых распространенных варианта
1) В ТСРВ-023 выставлен не режим совместимости архивов в "нет". Действие - заменить на "да" 2) модуль RS сожгли, воткнув туда питание 24 В на разъем универсального выхода. Действие -в ремонт 3) Отвалился кабель внешнего разъема для RS-232 - модуль при подключении датчиков и пуско-наладке. Действие - открыть и проверить |