Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Nex-T от 25.01.2009, 12:22:17



Название: Отчеты ТСРВ-023
Отправлено: Nex-T от 25.01.2009, 12:22:17
Доброго всем времени  суток!
Мне нужно было снять показания с приборов Взлет ТСРВ-023, использую программу Отчет ТСРВ-02x. Прошел три прибора без проблем со связью,  а на четвертом не было связи с прибором: "Закончился таймаут ожидания".  После этого прошел еще три прибора, опять без проблем. Настройки на всех приборах одинаковые: Адрес 001, Скорость 19200.  Подскажите в чем может быть дело. Спасибо.


Название: Re: Отчеты ТСРВ-023
Отправлено: vsp от 26.01.2009, 17:05:11
Какая версия у тепловычислителя, с которого не удалось снять архивы устройством АСДВ-020?


Название: Re: Отчеты ТСРВ-023
Отправлено: Dekir от 27.01.2009, 19:55:31
3 Самых распространенных варианта
1) В ТСРВ-023 выставлен не режим совместимости архивов в "нет". Действие - заменить на "да"
2) модуль RS сожгли, воткнув туда питание 24 В на разъем универсального выхода. Действие -в ремонт
3) Отвалился кабель внешнего разъема для RS-232 - модуль при подключении датчиков и пуско-наладке. Действие - открыть и проверить