Название: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 07.02.2009, 12:07:48 как настроить тепловычислитель ТСРВ-24 для одной (закрытой) теплосистемы с 2-мя расходомерами,2-мя датчиками температуры
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 07.02.2009, 19:45:45 А что конкретно не понятно после прочтения ЭД?
Выбираем схему, а после по аналогии с примером из инструкции. Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 08.02.2009, 11:25:24 формула на закрытую систему понятно А32-00 ,номер АБН нужно вводить?
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 08.02.2009, 13:20:21 Номер абонента вводить не надо.
Для схемы А32-00 формула расчета W=m1(h1-hхв)-m2(h2-hхв) я бы использовал А42-00 с формулой W=m1(h1-h2) Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 08.02.2009, 17:18:46 а конкретно можно достать руководство по наладке и настройке прибора ТСРВ-24,а то в ЭД все разбросано и не дописано.
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 08.02.2009, 18:15:57 Если, писать подробные инструкции под каждый конкретный вариант использования тепловычеслителя ТСРВ-024, то получится инструкция по объему сравнимая с "Война и мир" Толстого.
Еще раз предлагаю воспользоваться примером из ЭД, ну и разобраться с нештатками, что не нужно отключить или наоборот подключить. После этого все будет работать, и не обращайте внимания на другие параметры без особой нужды. Предлагаю прочитать данный раздел. http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3784.0 Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 08.02.2009, 20:11:46 Спасибо! Попрбую перечитать ЭД
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 09.02.2009, 18:37:58 В ТСРВ-024 в итоговых данных Wсумма-накапливает ,а объем накапливает с минусом расчетная формула стоит (М1)
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 09.02.2009, 21:45:33 т.е. нет расхода по первому каналу, я правильно понял?
в катом режиме импульсные входы ТСРВ и выход ЭРки? есть ли частота на выходе расходомера? Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 09.02.2009, 22:51:24 расход есть по обоим каналам количество вых.имп соответствует паспортным значениям (на вычислителе есть расход и температура)
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 10.02.2009, 23:14:47 тогда опешите проблнму поподробнее.
Название: Re: настройка ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 11.02.2009, 13:08:17 расчетная формула(А32-00 система закрытая),количество импульсов соответствуют,тепловую энергию считает,,расходы соответствующие,объем масса накапливается, но когда заходишь в итоговые данные тепловая энергия накапливается нормально,а суммарная масса накапливается с минусом (-142м)
|