Название: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: Proga от 26.02.2009, 20:05:19 Прибор УРСВ-520
Переключаюсь в режим "Сервис", инициализирую первичный и вторичный преоббразователи. Все настраиваю, забиваю данные, все отлично, все работает, просто супер. Переключаюсь в режим "Работа", сразу пропадают показания одного из каналов. Показывает "0", и все тут. Переключаюсь, обратно, в режим "Сервис", канал нормально показывает расход!!! Что делать??? Приходится прибор держать в режиме "Сервис" и постоянно следить, чтобы туда никто не залез!!! Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: Dekir от 27.02.2009, 11:53:00 Что Вы делаете? :'( Инициализируете первичник? Т.е приводите в состояние по умолчанию, убивая все настройки
Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: Proga от 27.02.2009, 12:30:56 Соврешенно верно. Но, все эти настройки я загоняю обратно. Я три дня разбирался в этих приборах (они достались мне в обслуживание по наследству от другой фирмы, вообще неработающими толком). За исключением пары настроек я их все уже наизусть как таблицу умножения изучил. Тем более, что на трубах стоят еще дублирующие механические счетчики. После настройки разница показаний между Взлет и механикой 0,2-0,5%. Но при переходе в режим "работа", один из каналов показывает "0". Причем он так может показывать от 10 минут до нескольких дней. А потом начинает сам по себе работать. Чудеса (8-ое наверное).
Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: maxx от 27.02.2009, 13:06:47 Вот тут вынужден немного поворчать:
Цитировать я их все уже наизусть как таблицу умножения изучил. А Вы не пытались их не учить а анализировать ... проверить соответствуют ли они действительности. После инициализации прибора Вы теряете не только настройки но и калибровочные коэффициенты. И я таки усомневаюсь что Вы списали все настройки. Вы пробовали анализировать сигнал осциллографом? И зачем Вы асче его инициализировали? :-\ Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: Proga от 27.02.2009, 13:26:16 Рдоп и коэфициент задержки ультразвуковой волны тоже откалибровал. Все ведь работает, но только в режиме "Сервис". Потом когда мне сказали их настраивать, половина из них вообще работала в режиме "настройка". Парочка приборов уже была инициализирована полностью. Короче они были в плачевном состоянии, и мне пришлось на ходу все это добро запускать. А теперь пожалуйста скажите, что плохого или не очень в инизиализации ПП и ВП????
Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: maxx от 27.02.2009, 14:20:37 Цитировать А теперь пожалуйста скажите, что плохого или не очень в инизиализации ПП и ВП? При инициализации все, абсолютно все настройки устанавливаются в состояние "по умолчанию". А страшного восчем ничего, особенно если вы разбираетесь в подобных устройствах.Цитировать Показывает "0", и все тут. Скажу честно, с подобными проблемами не сталкивался, хотя "стою у истоков" создания данного девайса. Так что нам предстоит долгий диалог по этой проблеме. скорее всего проблемы с настройками геометрии или настройки на сигнал (Вы сигнал на осциллографе анализировали?). Далее дам несколько наводящих вопросов, постарайтесь ответить на них. 1. Версия ПО расходомера; 2. Тип датчиков и схема установки; 3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал"; 4. Параметры геометрии трубопровода; 5. Тип измеряемой жидкости; 6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка; 7. Длинна связи; 8. Если есть возможность, фото сигнала. Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!! Отправлено: dimoniche от 02.03.2009, 16:12:15 + еще если можно универсальным просмоторщиком считать конфигурацию и сохранить ее, а затем сохраненную конфигурацию выложить.
|