Название: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: Proga от 26.02.2009, 20:05:19
Прибор УРСВ-520

Переключаюсь в режим "Сервис", инициализирую первичный и вторичный преоббразователи.
Все настраиваю, забиваю данные, все отлично, все работает, просто супер.
Переключаюсь в режим "Работа", сразу пропадают показания одного из каналов.
Показывает "0", и все тут. Переключаюсь, обратно, в режим "Сервис", канал нормально показывает расход!!!
Что делать??? Приходится прибор держать в режиме "Сервис" и постоянно следить, чтобы туда никто не залез!!!


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: Dekir от 27.02.2009, 11:53:00
Что Вы делаете? :'( Инициализируете первичник? Т.е приводите в состояние по умолчанию, убивая все настройки


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: Proga от 27.02.2009, 12:30:56
Соврешенно верно. Но, все эти настройки я загоняю обратно. Я три дня разбирался в этих приборах (они достались мне в обслуживание по наследству от другой фирмы, вообще неработающими толком).  За исключением пары настроек я их все уже наизусть как таблицу умножения изучил. Тем более, что на трубах стоят еще дублирующие механические счетчики. После настройки разница показаний между Взлет и механикой 0,2-0,5%. Но при переходе в режим "работа", один из каналов показывает "0". Причем он так может показывать от 10 минут до нескольких дней. А потом начинает сам по себе работать. Чудеса (8-ое наверное).


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: maxx от 27.02.2009, 13:06:47
Вот тут вынужден немного поворчать:
Цитировать
я их все уже наизусть как таблицу умножения изучил.
А Вы не пытались их не учить а анализировать ... проверить соответствуют ли они действительности. После инициализации прибора Вы теряете не только настройки но и калибровочные коэффициенты. И я таки усомневаюсь что Вы списали все настройки. Вы пробовали анализировать сигнал осциллографом? И зачем Вы асче его инициализировали? :-\


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: Proga от 27.02.2009, 13:26:16
Рдоп и коэфициент задержки ультразвуковой волны тоже откалибровал. Все ведь работает, но только в режиме "Сервис". Потом когда мне сказали их настраивать, половина из них вообще работала в режиме "настройка". Парочка приборов уже была инициализирована полностью. Короче они были в плачевном состоянии, и мне пришлось на ходу все это добро запускать. А теперь пожалуйста скажите, что плохого или не очень в инизиализации ПП и ВП????


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: maxx от 27.02.2009, 14:20:37
Цитировать
А теперь пожалуйста скажите, что плохого или не очень в инизиализации ПП и ВП?
При инициализации все, абсолютно все настройки устанавливаются в состояние "по умолчанию". А страшного восчем ничего, особенно если вы разбираетесь в подобных устройствах.
Цитировать
Показывает "0", и все тут.
 
Скажу честно, с подобными проблемами не сталкивался, хотя "стою у истоков" создания данного девайса. Так что нам предстоит долгий диалог по этой проблеме. скорее всего проблемы с настройками геометрии или настройки на сигнал (Вы сигнал на осциллографе анализировали?). Далее дам несколько наводящих вопросов, постарайтесь ответить на них.
1. Версия ПО расходомера;
2. Тип датчиков и схема установки;
3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал";
4. Параметры геометрии трубопровода;
5. Тип измеряемой жидкости;
6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка;
7. Длинна связи;
8. Если есть возможность, фото сигнала. 


Название: Re: УСРВ, в режиме "работа" один из каналов показывает 0!!!
Отправлено: dimoniche от 02.03.2009, 16:12:15
+ еще если можно универсальным просмоторщиком считать конфигурацию и сохранить ее, а затем сохраненную конфигурацию выложить.