Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: витек от 19.03.2009, 10:12:44



Название: взлетСП
Отправлено: витек от 19.03.2009, 10:12:44
Приветствую.У нас не работает программа взлет СР,т.е. несовсем так она работает снимает данные с 3 обьектов(а снимала  с 18).Я вроде бы все проверил,программу я переустановил несколько раз,кабеля целые(интерфейс RS-485).Сама программа  работает (снимает же данные с 3 объектов),но почему-то другие объекты не работают т.е. не снимает данные.Я пробовал изменять и скорость и адреса,все равно не хочеть работать.Вопрос:в чем может быть дело?


Название: Re: взлетСП
Отправлено: vsp от 20.03.2009, 11:44:09
Если я правильно понял, у Вас есть линия RS-485, на которой имеются 18 приборов.  Раньше читали данные со всех 18, а с некоторого времени отвечают только 3. Это так?

В этом случае наиболее вероятная причина - выход из строя интерфейса RS-485 на одном из подключенных приборов. В результате электрические характеристики линии "перекашиваются", и на такой перекошенной линии способны работать только 3 прибора из 18, вот они и работают.

Рекомендую отключить от линии все приборы, после чего подключать их по одному с проверкой сохранения работоспособности обменных функций. Полагаю, Вы сможете таким способом найти "виновника" проблемы.