Название: OpcDaVzljotServer Отправлено: XHunter от 28.04.2009, 11:20:24 Для создания системы учета и мониторинга работы оборотного водоснабжения и гидротранспорта обогатительного производства воспользовался OPC-серверером Взлет СП версии 1.5.0.3 и скада Трейс Моуд 5.12, Windows 2000, Офис 2000. Все получилось с первой попытки.
Так как сервер Взлет СП время от времени подвисал и приходилось его систематически перегружать для снятия архивных данных с приборов недавно поставили свежую версию Взлет СП (2.1.08). После этого ТМ5 начал выдавать сообщение о том, что с ОРС-сервером невозможно связаться. Так как система рабочая, все вернул, как было и продолжил эксперименты на своей машине. Windows XP SP3, Офис 2007, Взлет СП 2.1.08, Трейс Моуд 6.06. Ключ поставил клиентский на 2 прибора. Сконфигурировал Взлет СП как положено. Соединение с приборами устанавливается. Сконфигурировал ТМ 6, там тоже все очень просто. Сервер вроде бы как видит в списке, сформированном на основании записей в реестре Винды, а вот его теги не видны. Пробовал несколько других ОPC-серверов, ТМ 6 видит их и благополучно получает данные. Вручную запускал OpcDaVzljotServer.exe, насильно прописывал в TM теги. При попытке обмена OpcDaVzljotServer вылетает без сообщений. В чем может быть проблема и что делать ??? ??? ??? Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: DiparV от 28.04.2009, 16:04:34 Скажите, Вы не забыли поставить галочку в свойствах набора в программе Конфигуратор - "Доступ через OPC-интерфейс"?
А еще попробуйте связаться с OPC-сервером (Взлет СП) каким-нибудь проверенным и бесплатным OPC-клиентом, например: SOClient. Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: XHunter от 28.04.2009, 16:19:42 Не забыл :)
Пробую. Не могу найти. Дайте ссылочку, если не затруднит. Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: DiparV от 29.04.2009, 09:32:49 Вы правы, что-то не найти его в инете...
Вышлите мне в личку свое мыло, я Вам отправлю SOClient по почте. Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: vsp от 30.04.2009, 10:52:39 1. Проверьте работоспособность созданного набора в программе Обмен.
2. Напишите на sp@vzljot.ru поподробнее. Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: XHunter от 15.05.2009, 11:34:44 Спасибо. Нашел и клиент и сервер ОРС. Установил, начал разбираться, лишний раз зашел в ТМ и... увидел, что тот УЖЕ видит OPC взлет. Т.е. имеет место все та же неопределенная инерция Взлет СП на изменение конфигурации. До этого перегружался несколько раз и просто Взлет перезапускал, ноль реакции. А сейчас вот проклюнулся)
Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: vsp от 15.05.2009, 12:12:06 1. Взлет СП обладает некоторой инертностью при переконфигурации, но все компоненты однозначно синхронизируются перезагрузкой.
2. Полагаю, что имеющиеся проблемы устранились в процессе установки тестовых ОРС-клиентов (или серверов). Скорее всего речь идет о библиотеке opcproxy.dll Название: Re: OpcDaVzljotServer Отправлено: XHunter от 20.05.2009, 11:58:49 Мда... Мою проблему повторно решил тестовый OPC сервер Gray Box. Причем это уже на другой сборке винды. Рекомендую. ;D
Опять же нарушилась связь с приборами за модемом и виртуальным портом при переустановке винды и Взлета СП. Другой комп со Взлетом СП их видит нормально. А вновь сконфигурированный и перегруженный уже раз пять после этого до сих пор выдает нет ответа, правда значения в первую секунду мелькнули вроде бы. Виртуальный ком в выборе комов для прибора присутствует стабильно. Буду ждать...потому как не знаю даже что и предпринять... E38 Ошибка при приеме сообщения |