Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: XHunter от 28.04.2009, 11:20:24



Название: OpcDaVzljotServer
Отправлено: XHunter от 28.04.2009, 11:20:24
Для создания системы учета и мониторинга работы оборотного водоснабжения  и гидротранспорта обогатительного производства воспользовался OPC-серверером Взлет СП версии 1.5.0.3  и скада Трейс Моуд 5.12, Windows 2000, Офис 2000. Все получилось с первой попытки.
Так как сервер Взлет СП время от времени подвисал и приходилось его систематически перегружать для снятия архивных данных с приборов недавно поставили свежую версию Взлет СП (2.1.08). После этого ТМ5 начал выдавать сообщение о том, что с ОРС-сервером невозможно связаться. Так как система рабочая, все вернул, как было и продолжил эксперименты на своей машине.
Windows XP SP3, Офис 2007, Взлет СП 2.1.08, Трейс Моуд 6.06. Ключ поставил клиентский на 2 прибора. Сконфигурировал Взлет СП как положено. Соединение с приборами устанавливается. Сконфигурировал ТМ 6, там тоже все очень просто. Сервер вроде бы как видит в списке, сформированном на основании записей в реестре Винды, а вот его теги не видны. Пробовал несколько других ОPC-серверов, ТМ 6 видит их и благополучно получает данные.
Вручную запускал OpcDaVzljotServer.exe, насильно прописывал в TM теги. При попытке обмена  OpcDaVzljotServer вылетает без сообщений. В чем может быть проблема и что делать  ??? ??? ???


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: DiparV от 28.04.2009, 16:04:34
Скажите, Вы не забыли поставить галочку в свойствах набора в программе Конфигуратор - "Доступ через OPC-интерфейс"?

А еще попробуйте связаться с OPC-сервером (Взлет СП) каким-нибудь проверенным и бесплатным OPC-клиентом, например: SOClient.


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: XHunter от 28.04.2009, 16:19:42
Не забыл :)
Пробую.
Не могу найти. Дайте ссылочку, если не затруднит.


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: DiparV от 29.04.2009, 09:32:49
Вы правы, что-то не найти его в инете...
Вышлите мне в личку свое мыло, я Вам отправлю SOClient по почте.


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: vsp от 30.04.2009, 10:52:39
1. Проверьте работоспособность созданного набора в программе Обмен.
2. Напишите на sp@vzljot.ru поподробнее.


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: XHunter от 15.05.2009, 11:34:44
Спасибо. Нашел и клиент и сервер ОРС. Установил, начал разбираться, лишний раз зашел в ТМ и... увидел, что тот УЖЕ видит OPC взлет. Т.е. имеет место все та же неопределенная инерция Взлет СП на изменение конфигурации.  До этого перегружался несколько раз и просто Взлет перезапускал, ноль реакции. А сейчас вот проклюнулся)


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: vsp от 15.05.2009, 12:12:06
1. Взлет СП обладает некоторой инертностью при переконфигурации, но все компоненты однозначно синхронизируются перезагрузкой.
2. Полагаю, что имеющиеся проблемы устранились в процессе установки тестовых ОРС-клиентов (или серверов). Скорее всего речь идет о  библиотеке opcproxy.dll


Название: Re: OpcDaVzljotServer
Отправлено: XHunter от 20.05.2009, 11:58:49
Мда... Мою проблему повторно решил тестовый OPC сервер Gray Box. Причем это уже на другой сборке винды. Рекомендую. ;D
Опять же нарушилась связь с приборами за модемом и виртуальным портом при переустановке винды и Взлета СП. Другой комп со Взлетом СП их видит нормально. А вновь сконфигурированный и перегруженный уже раз пять после этого до сих пор выдает нет ответа, правда значения в первую секунду мелькнули вроде бы. Виртуальный ком в выборе комов для прибора присутствует стабильно. Буду ждать...потому как не знаю даже что и предпринять...
E38 Ошибка при приеме сообщения