Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: odioz от 08.05.2009, 17:51:15



Название: Ошибка покозаний ЭРСВ520Л.
Отправлено: odioz от 08.05.2009, 17:51:15
На объект поставлено тринадцать расходомеров. Восемь из них имели КР=0,1имп/л. без каких либо отметок в паспортах, причём 4шт=Ду65, 4шт=Ду150. Ещё один Ду150 имел коэффициенты К0+= 0,000000, Р0+= 11461,50000. Один Ду80 и два Ду50 проблем не вызвали. Ещё один Ду65 при подаче питания на индикаторе показывает все сегменты всех восьмёрок. Перестановка индикатора-65 на Ду50 показала, что индикатор-65 работает. Индикатор-50, переставленный  на тот самый Ду65 показал всё те же восьмёрки. Отсоединение-подсоединение индикатора к тому самому Ду65 под напряжением вызывает абсолютно беспорядочную статичную индикацию сегментов. З.Ы. Тот самый прибор с компьютером прекрасно коннектится и воспринимает изменение параметров. К сожалению, труба ещё "сухая", и проверить на реальном расходе, выдаёт ли тот самый ЭРСВ показания, не получилось.


Название: Re: Ошибка покозаний ЭРСВ520Л.
Отправлено: odioz от 08.05.2009, 18:08:02
А ошибка показаний вот в чём: Ду150 с КР=20имп/л при расходах, превышающих 36м3/ч, выдаёт стабильные 200Гц и ошибку первого выхода на индикаторе. Я полагаю, параметр МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА в просмотрщике остался равен 200Гц. Павлик прав? Почему остался: наши "Взлётовцы"убедили меня в непричастности этого параметра к правильным показаниям.. После 9 мая поеду менять частоту.


Название: Re: Ошибка покозаний ЭРСВ520Л.
Отправлено: Dekir от 12.05.2009, 13:49:18
Уточните, пожалуйста, всю информацию по получению данных расходомеров. Можно в личку.
Карта заказа, отгрузчик, получатель и т. д.

С индикатором проблем нет, необходимо:
0) Перевести прибор в режим сервис
1) Подключиться интерфейсом
2) Установить в мониторе тип индикатора, в Вашем случае семисегментный