Название: ЭРСВ-410 Отправлено: Golovnev от 10.12.2009, 07:56:47 Время от времени появляется ошибка на расходомере канала ГВС ЭРСВ-410\32. "Взлет" указывал на сбой в электропитании, поставили источник бесперебойного питания и стабилизатор напряжения. Ошибка остается. На днях поймал индикацию момента сбоя и снял на телефон(прилагаю). Аналогичное замечал и ранее - Qm=0, Qv>0, как результат - ошибка в 8-й позиции.
Какова причина сбоя? Подскажите, плиз, в чем дело и как избавиться от этого глюка Название: Re: ЭРСВ-410 Отправлено: lbv от 10.12.2009, 08:14:19 ЭРСВ в данном случае ни при чем. Ошибка появляется в тепловычислителе. Ошибка в позиции 8 не является следствием обнуления массового расхода, просто есть общая причина.
Действия: 1. Написать для начала тип теплосчетчика. 2. Посмотреть в тепловычислителе часовые архивы за время, в течение которого проходят сбои, проверить наличие нештатных ситуаций и периодичность их появления. Дальнейшие действия - после получения результатов по первым двум :-) Название: Re: ЭРСВ-410 Отправлено: Golovnev от 10.12.2009, 09:55:53 1. Тепловычислитель - ТСРВ 031
2. Нештатная ситуация со вторым каналом в 8-й позиции, появляться начала с момента подключения второго канала на ГВС 2 года назад. На отоплении до этого сбоев не было. Сбои происходят в основном в ночное время, при малом разборе воды с 24:00 до 6:00, но бывает и днем. Название: Re: ЭРСВ-410 Отправлено: Golovnev от 10.12.2009, 10:01:11 2. Сбой может произойти 1 или 2 раза за сутки, а может не быть и 2-3 дня.
Название: Re: ЭРСВ-410 Отправлено: lbv от 10.12.2009, 10:25:04 У Вас выдается сообщение
бит 8: превышение частоты ПР1 Видимо, в этом и причина. Объемный расход индицируется, но дальнейшие вычисления блокируются из-за ошибки. Теперь Вам нужно посмотреть, какой коэффициент преобразования установлен в расходомере и какая при этом получается частота при максимальном расходе. Сравнить полученное значение с допустимым, указанным в Руководстве пользователя на расходомер. При этом нужно учесть, что даже при постоянном (более-менее) расходе может быть болтанка частоты, поэтому при определении коэффициента преобразования нужно делать запас на возможное превышение максимального расхода над средним. Название: ЭРСВ-410 Отправлено: Белозеров Владимир от 31.05.2011, 06:46:08 При использовании ПРЭМ ЗАО "НПФ Теплоком" для исключения небаланса масс и нестабильности показаний рекомендовалось помимо подключения выравнивающих токопроводов также устанавливать защитный токопровод, который приваривался либо прикручивался к приваренным болтам до и после ПРЭМа. Это должно защищать прибор от посторонних наводок, которые как известно могут возникнуть по различным причинам (сварка, рядом проходящая проводка, использование трубопровода в качестве заземления). Отсюда вопрос, имеется ли такая же необходимость в расходомерах ЭРСВ.
Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: andr62 от 02.06.2011, 11:11:33 Электромагнитный принцип измерения и в ПРЭМ и в ЭР один и тот же. Защита от большого тока по трубе в виде проводника большого сечения рекомендована и для Взлет ЭР. Такой проводник входит в состав присоединительной арматуры "Взлёт КПА".
|