Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: ИЕП от 21.01.2010, 08:21:20



Название: 024 Нет архивов....
Отправлено: ИЕП от 21.01.2010, 08:21:20
В вычислителе расход и температура идут, суммарное часовое тепло текущее считает,, а архивов нет некаких вообще, все по нулям, НС не регистрируется не каких. Что делать?


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: lbv от 21.01.2010, 09:13:04
Проверьте режим работы. Такое бывает, если прибор после настройки забывают из СЕРВИСА в РАБОТУ перевести.


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: ИЕП от 21.01.2010, 09:14:27
Да нет, его же сдавали, стоит в режиме работа...


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: lbv от 21.01.2010, 09:20:39
А отсутствие архивов Вы проверяли прямо на приборе или считывали на компьютер?
Позвоните в отдел технической информации 714-81-78.


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: ИЕП от 25.01.2010, 20:34:40
Архивов нет непосредственно в вычислителе...


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: Dekir от 26.01.2010, 14:43:05
Прибор в режиме "Сервис"
Ну а то что его сдавали....


Название: Re: 024 Нет архивов....
Отправлено: Артём Александрович от 26.01.2010, 14:55:36
Он может находиться в режиме "Сервис" или в режиме "Настройка" вот по каким причинам:
1. Мог прийти с завода с неснятой перемычкой J3(на моей практике был всего один прибор - ТСРВ-023). Пришлось его отправлять обратно на завод, т.к. не хотелось связываться с внеочередной поверкой.
2. Если скобы, закрывающие перемычки металлические без напыления, и сами джамперы не глухие, то возможно замыкание скобой контактов, и прибор переходит в соответствующий режим. Лечится путем запихивания под скобу какого-либо диэлектрика, хотя бы плотной бумаги ;D

Проверьте через меню прибора в каком он всё-таки состоянии находится.