Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: vityanya79 от 29.06.2010, 13:16:23



Название: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: vityanya79 от 29.06.2010, 13:16:23
Как подключить к компу? Как распаять кабель, дайте схему, у датчика интерфейс только 485.
Из найденной на форуме информации ни чего не понял. Хотелось бы уточнить, к какому порту подключать прибор, DB 9 или DB 25? Если можно так и так, дайте пожалуйста распиновки.


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: Артём Александрович от 29.06.2010, 13:56:19
Если у расходомера только RS485, то Вам необходимо на компьютере иметь обратный преобразователь RS485-->RS232. Это может быть как "Взлетовское" устройство, так и сторонних производителей. И схемы сопряжения нужно смотреть у них.
А так используется Data+(B) и Data-(A).


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: vityanya79 от 30.06.2010, 03:44:53
Собственно из схемы (руководства) понятно что дата А и дата Б. Преобразователь интерфейса найти смогу. А что на прямую к компу подключить нельзя?


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: M-TestER от 30.06.2010, 09:27:14
RS 232 можно напрямую подключать к COM-порту компьютера.
RS 485 только через адаптер.


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: Артём Александрович от 30.06.2010, 10:51:54
А что на прямую к компу подключить нельзя?

Можно, но только если у него стоит плата преобразователя PCI-->RS485. Например Моха СР114.


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: vityanya79 от 30.06.2010, 12:17:02
Ага, есть у меня преобразователь с 485 на 232. Остался от сканирующего пирометра SP-500. Я считаю, что должно работать. Но у меня такая картина. 1 не определяется прибор, т.е. не видит его программка. Пишет что соединение установлено, а устройство не обнаружено. 2 В программке Универсальный просмоторщик подсвечен индикатор красным цветом, ОШИБКА ТОКОВЫЙ ВЫХОД. Проект для типов датчика ЭМ 3хх открываю с настройками по умолчанию. Что там настраивать надо, вообще не догоняю. Есть где нибудь мануал по этому универ. монитору.
А может есть какие нибудь расходомеры которые без проблем подключаются к компу и работают? То что по проще...
Вообще проблема в том что, собрали стенд, с насосом, система закольцована. После включения насоса, через секунд 30-40 Блок Индикации начинает показывать расход, примерно через такое же время после остановки насоса расход падает до нуля, причём резко. А при попытки регулировать обороты насоса т.е. менять расход, реагирует тоже не сразу. В общем, "шляпа" какая то, а не расходомер.
      


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: M-TestER от 01.07.2010, 10:30:43
Для быстрого изменения расхода измените константу фильтра сигнала с "0" до ..ну 4-6. И будет Вам не шляпа а панама.
Цитировать
А может есть какие нибудь расходомеры которые без проблем подключаются к компу и работают? То что по проще...
По-проще было бы указать при заказе RS232 а не RS485.
Описание в пакете установки - ставится вместе с универсальным просмотрщиком. Посмотрите через Пуск-Программы.


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: vityanya79 от 01.07.2010, 14:02:58
Для быстрого изменения расхода измените константу фильтра сигнала с "0" до ..ну 4-6.
Вот для этого мне и нужно соединение с компьютером. У этого прибора нет органов управления. Вот и пришлось заморочиться над подключением к компу. 


Название: Re: RS-485 и Взлет ЭМ 322 А
Отправлено: Артём Александрович от 02.07.2010, 20:25:30
Помимо подключения через RS232 или RS485 этот прибор, как любой электромагнитный расходомер, имеет возможность подключения к компьютеру через технологический разъем. Такое подключение осуществляется при помощи настроечной платы RS232.