Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Служба главного метролога => Тема начата: LDm от 08.11.2010, 21:44:34



Название: аналог термосопротивления Pt-500 тип 11285
Отправлено: LDm от 08.11.2010, 21:44:34
Подскажите. Теплосчетчик MT 200 DS (Взлет) Ду-20 мм, термосопротивления Pt-500 тип 11285 L погр.=32 мм. При поверке забраковали термосопротивления, подскажите какой аналог (вместо забракованных) можно использовать с  MT 200 DS.
P.S. Очень хотелось бы чтобы узел доработал  до конца отопительного (в мае модернизация узла), и не очень хотелось что либо менять в диаметрах труб в теплоцентре в связи с заменой термосопротивлений.


Название: Re: аналог термосопротивления Pt-500 тип 11285
Отправлено: ас от 09.11.2010, 08:18:25
Если у Вас ПО 24.11.10.06 то можно использовать термопреобразователи "Взлет ТПС" 500П L= 50мм.


Название: Re: аналог термосопротивления Pt-500 тип 11285
Отправлено: LDm от 09.11.2010, 18:16:27
Спасибо, но эти термосопротивления  сертифицированы с MT 200 DS? Подскажите,  где найти сертификат на  теплосчетчик  MT 200 DS с перечнем приборов включенных  в состав теплосчетчика.


Название: Re: аналог термосопротивления Pt-500 тип 11285
Отправлено: Sefko от 19.11.2010, 13:36:35
Термосопротивления не входят в состав MT 200 DS - это нечто внешнее. Каналы температуры теплосчетчика калибруются сами по себе, термосопротивления сами по себе. Поэтому никакой такой сертификации совместимых с теплосчетчиком сопротивлений не существует.

Это, конечно, не означает, что можно использовать любое термосопротивление - должно быть согласование параметров.
Всякие 50мм к согласованию отношения не имеют - это вопросы удобства монтажа. Важны два параметра: R0 и материал, из которого сделано сопротивление. Материал - это не просто платина, а .... Короче, важен параметр W100.
Там такая история:
R0 - это значение сопротивления в омах при 0°С.
Сопротивление при 100°С равно R100=R0 * W100.

У "Взлет ТПС" 500П W100=1.3850. У Вашего, вышедшего из строя термосопротивления, вроде как должно быть тоже самое значение. Но лучше не верить мне на слово, а посмотреть в его паспорт.

Еще бывают разные схемы подключения: четырех-проводная и трех-проводная. Это дело определяется теплосчетчиком, а не термосопротивлением. Скорее всего, у Вашего теплосчетчика все же четырех-проводная схема. Но...

Что, если вдруг у Вас старый тип прибора с трех-проводной схемой? Ведь в документации на "Взлет ТПС" 500П написано, что у него четырех-проводная схема.
Ладно, последуем мудрому совету: будем решать проблемы по мере их поступления.


Название: Re: аналог термосопротивления Pt-500 тип 11285
Отправлено: тов.Андрей от 08.12.2010, 17:01:50
У "Взлет ТПС" 500П W100=1.3850. У Вашего, вышедшего из строя термосопротивления, вроде как должно быть тоже самое значение. Но лучше не верить мне на слово, а посмотреть в его паспорт.

МТ200ДС разработан под "нашу" платину с W100=1,391.  Скорее всего 100П с Р0=100 ом. А Взлет ТПС делается только с W100=1,385. И Ро=500 ом.
С W100=1,391 и Р0=100 ом делаются КТПТР ф. термико г. Москва. Они раньше и поставлялись с МТ200ДС, когда у Взлета еще не было производства собственых ТПС.
Термодатчики обоих типов рассчитаны по возможность 4пров. подключения. а иначе они никому не нужны. Однако, ни что и ни кто не мешает из подключить по 3м проводам. 1 остается не подключеным. МТ200ДС и ТСР-010 оба рассчитаны по 3х проводную схему подключения.

И на последок, кабели к обоим датчикам (под. и обр.)  д. быть одинаковой длины. Это важно.