Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: AlekSing от 23.12.2010, 15:27:49



Название: Помехи
Отправлено: AlekSing от 23.12.2010, 15:27:49
Помогите устранить причину помех по токовому выходу. Подключаю кабель к насосу-дозатору и к прибору расходчику урсв-510 по токовому выходу как сразу идут помехи на все приборы-расходчики уржк на щите управления.


Название: Re: Помехи
Отправлено: Iskatel от 02.02.2011, 12:27:08
Если клемма  блока питания "земля" не подключена  к контуру зазмления  - вполне возможен такой вариант.
 Попробуйте заэкранировать или проложить по другой трассе кабель соединяющий 510 и насос..