Название: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: Вован от 17.01.2011, 15:19:30
не могу считать данные с СПТ943. Диспетчер нстроен, модемы видны, но не считываю данные


Название: Re: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: Вован от 18.01.2011, 08:39:16
ошибка Е54.
 Может соединить СПТ943 напрямую с АССВ-030?


Название: Re: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: vsp от 18.01.2011, 12:00:53
Ошибка Е54 означает, что компьютер не смог связаться с АССВ-030. Связь АССВ с СПТ пока ни при чем.


Название: Re: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: Вован от 20.01.2011, 13:51:10
теперь Е46 и Е47


Название: Re: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: vsp от 20.01.2011, 16:18:04
Е46 означает, что адаптер в момент запроса выполнял заданный периодический обмен с тепловычислителем. Запрос просто нужно повторить, периодические запросы довольно коротки.

А вот Е47 означает, что АССВ запрос от компьютера понял, сделал три попытки обратиться к прибору, но ответа так и не получил. Вот теперь ищите проблему между АССВ и СПТ. Проверяйте кабели и настройку АССВ, СПТ, АПС.


Название: Re: спт943 - апс45 - асси 030 проблема
Отправлено: Вован от 21.01.2011, 13:00:30
все заработало, была неправильная распайка сом порта апс45-АССВ030 на всех смонтированных 12 узлах! Всем большое спасибо!