Название: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: arcman от 11.02.2011, 13:19:09 Здравствуйте,
Необходимо изменить скорость обмена с прибором Взлет ЭМ Профи 312А. Текущая скорость 19200, необходимо выставить 9600. Через УП успешно подключаюсь и получаю данные, но прибор должен работать в сети RS485 на 9600. В УП, как я понял, поменять скорость нельзя. Как можно установить скорость обмена 9600 бит? Название: Re: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: M-TestER от 11.02.2011, 14:33:05 Именно в УП и нужно менять скорость связи.
Открываете проект из пакета проектов универсального просмотрщика "Взлёт ЭМ ПРОФИ 3хх", открываете канал связи, убедитесь в наличии связи с прибором. Далее "Основные параметры и данные" - вкладка "Интерфейс". Выбираете из выпадающего списка скорость связи 9600, нажимаете рядом кнопку ввода. Связь прерывается. Для дальнейшей связи переключаете скорость на 9600 в "Параметры программы", "Настройка соединения". Название: Re: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: arcman от 11.02.2011, 14:36:06 Спасибо,
Не совсем интуитивно понятно сделали конечно :) Название: Re: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: arcman от 26.03.2011, 12:05:33 При попытке изменить скорость на внешнем интерфейсе, возникла непредвиденная проблема - пропала связь на внутреннем интерфейсе с расходомером (первичкой).
УП выдаёт ошибку "Ошибка связи с ПИ", выносной блок индикации так же пишет "Ошибка связи" на этапе загрузки. ПК подключен к БВИ (XP3 1-2) через преобразователь интерфейса ПИ-2. (кстати, на плате и в документации неверно указана полярность подключения шин RS-485, А должно быть DATA+, B - DATA-) (http://ib1.keep4u.ru/s/2011/03/26/f9/f9004287c96527808151303e5e4d30cf.jpg) (http://keep4u.ru/full/f9004287c96527808151303e5e4d30cf.html) Почему такое произошло и что делать? Название: Re:Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: GTsifrin от 02.07.2013, 18:38:28 Сейчас в экспериментах тестировщиков было обнаружено:
с помощью монитора изменяем адрес блока выносного индикатора: с 1 на другой, - БВИ получает запрос, изменяет свой адрес, после записи адреса монитор выполняет длительное считывание параметров, - это может выглядеть как отсутствие записи параметра, в мониторе повторно (по адресу 1) задаём запись адреса: - в одной команде содержатся адрес, скорость, задержка ответа, - этот запрос теперь не обрабатывается БВИ (имеющим другой адрес), а передаётся расходомеру, - расходомер изменяет свой адрес. Может случиться также, что потеряется первый ответ БВИ, тогда монитор повторит команду записи адреса (если заданы повторы). В результате нарушается связь БВИ с расходомером. В данном случае, при попытках изменения скорости, возможно, записывался также другой адрес. Могло случиться, что в расходомер записались другие адрес, скорость. Для восстановления адреса, скорости расходомера: * отключить БВИ от расходомера, * подключить ПК по RS485 к расходомеру, * если адрес, скорость известны: записать с этой скоростью, по этому адресу требуемые параметры, * если адрес, скорость неизвестны: ** расходомер должен быть единственным в сети, ** попробовать записать на разных скоростях по адресу 0 требуемые параметры. Требуемые параметры: * адрес 1, * скорость 19200 (хотя может настраиваться в БВИ, но нет в мониторе). Название: Re:Изменить скорость обмена Взлет ЭМ Отправлено: тов.Андрей от 03.07.2013, 07:51:38 + Сброс к начальным настройкам описан здесь:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.msg19357#msg19357 |