Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: golova2uha от 03.03.2011, 08:28:36



Название: Алгоритм вычислений ТСРВ-034
Отправлено: golova2uha от 03.03.2011, 08:28:36
Пожалуйста, помогите полезной информацией.
Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая, открытая, с водозабором ГВС из обратного и подающего трубопроводов. Тепловычислитель ТСРВ-034, расходомеры на подаче и обратке ЭРСВ-420л, счётчик ГВС ETW-i и ТПС-500 на подаче, обратке и ГВС.
По какому алгоритму (формуле) должен ТВ производить расчёт потреблённого тепла и как посмотреть в ТВ, по какой формуле он ведёт расчёт (и согласно какой схеме теплопотребления)?
P.S. В отчёте передаваемом Абонентом указан режим работы: Аналог А-2. Что сие означает? Где глянуть примеры таких обозначений (в руководстве к ТСРВ-034 такой информации не нашёл)?


Название: Re: Алгоритм вычислений ТСРВ-034
Отправлено: Артём Александрович от 03.03.2011, 13:50:20
В приборах ТСРВ-034 выбор расчетных формул не определяется через выбор режима работы(А-0, А-2 и пр.), а может определяется 6 выражениями: W1, W2, W3, W4, W5, W6. Чему равны эти значения из распечатки никак не увидишь, это видно из базы данных прибора, которая должна быть согласована и входить в состав проектной документации, ну и непосредственно в приборе.
А в программе "Отчет ТСРВ-3х", с помощью которой делают распечатки, вид отчета и его наполнение зависит от схемы потребления выбираемой пользователем в этой программе. В отчетах этих никакие вычисления не используют, данные берутся из архива прибора.