Название: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: иван от 12.03.2011, 23:44:00 Здраствуйте уважаемые форумачане, подскажите пожалуйста как организовать учёт холодной воды на теплоузле оборудованном теплосчётчиком тср-м 31, какой тип расходомера лучше поставить чтоб небоялся конденсата, и какие настройки нужно сделать в вычислитетле, какуй формулу забить, и что лучше считать массу или обьём. ???
Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: иван от 14.03.2011, 14:51:53 ответте пожалуста хотя бы, какие формулыиспользуются, при использовании третьего канала для учёта холодной воды, мерять будем объём, установлен расходомер с тпс.
примерные формулы: W1 = m1⋅(h1 – h0) W2 = m2⋅(h2 – h0) W3 = m3⋅(h3 – h0) W4 = W1 W5 = W2 W6 = W1 – W2 правильно??? Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: иван от 15.03.2011, 10:33:32 дайте ответ пожалуста!!!
Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: тов.Андрей от 15.03.2011, 18:39:57 Для учета холодной воды формулы тепла наверно не нужны. Так?
Тот, кто требует от Вас учет х. в., что он хочет получить? Что он говорит? Если надо учет х. в. в м3 - то достаточно: просто подключить расходомер к каналу 3 и включить этот канал с клв. прибора. Не помню, где там у него в настройках, но найти просто. Если надо учет в кг., то надо еще вставить в эту трубу и подключить к прибору третий датчик Т (Взлет ТПС), и включить канал ПТ3. И отписать, что бы в архив писались кг а не м3. И снять перемычку, по моему J1, около разъема, куда подключите ПТ3. Она замыкает гирлянду датчиков вместо ПТ3, когда его нет. А когда его подключите - будет его коротить. J1 - убрать. Так. Вроде все. Да, и читать РЭ. И отметить в паспорте, что используются (включены) каналы измерения 3, и вписать в паспорт на ТСР-М зав.№ расходомера 3 и ПТ3. А потом надо будет поверять эти каналы, и приборы т. к. они включены и есть в паспорте. Но это уже не Ваши заботы. Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: тов.Андрей от 15.03.2011, 18:44:31 ... мерять будем объём, установлен расходомер с тпс... Что-то вот этого я не заметил. Ну, да ладно. Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: иван от 16.03.2011, 12:58:57 Спасибо за ответ!!! :)
А на тсрв 23 для измерения холодной воды в кубометрах настройки выполняются аналогично??? Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: иван от 18.03.2011, 10:02:51 нехочется создавать отдельную тему по тсрв 23 и использованию третьего канала для учёта холодной воды, если будет у кого возможность , ответте пож-та на выше поставленный вопрос !!!
Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: тов.Андрей от 18.03.2011, 12:17:56 Смысл тот же.
Меню -023 конечно отличается от -031, но для учета ХВ надо просто задействовать свободный имп. вход. Любой. Можно, конечно, посоветовать Вам читать РЭ, но и методом тыка по меню все несложно находится. В -023 я точно не уверен, но в -022 все датчики (они называются точки - видимо измерения :) )включаются в одном меню оптом. Т. е. труба (точка) допустим 3 и для нее перебираются все 8 возможных случает установки датчиков: от наличия всех - и расхода и ПТ и ПД (установка РТД), до полного отсутствия всех (установка ---) Название: Re: учёт холодной воды тср-м 31??? Отправлено: тов.Андрей от 18.03.2011, 12:23:18 Форум большой, а список новых ответов в его низу - маленький.
Если ответов много - Ваша тема улезает в низ и не видна. Теребите - и получите ответ. Ищущий - находит Просящему - дается Стучащему - отворят. |