Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Alekc от 31.03.2011, 09:51:16



Название: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 31.03.2011, 09:51:16
Здравствуйте!Запустили недавно тепловой узел,стоит два расходомера  ЭРСВ-420Ф и ЭРСВ-420Л и тепловычислитель ТСРВ-024.Вроде все нормально,забил все что нужно,однако расход на подаче и обратке не совпадает,на подаче пишет 70,а на обратке 50.С чем это может быть связано?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: тов.Андрей от 31.03.2011, 13:45:06
Чего семьдесят а чего пятьдесят?
Если в кубах/час - то горячая вода ширше чем холодная (как и все тела)
Смотрите в т/ч.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 31.03.2011, 18:08:10
На 40% вода все же не расширяется. Такая разница подозрительна хоть в тоннах, хоть в кубах. Как-то смахивает на грубую ошибку монтажа.

Тем не менее, информации маловато.
Нужно указать ДУ обоих расходомеров. Цифровые значения нужно сопровождать единицами измерений. И кто "пишет" эти расходы: расходомеры или теплосчетчик? Видимо, теплосчетчик - расходомеры без индикатора. Но мало ли - вдруг показания читали через компьютер?
Если все-таки так "пишет" теплосчетчик, то ноги ошибки могут расти из рассогласования импульсных входов/выходов.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 01.04.2011, 06:07:25
Измерения в кубах/час.ДУ одного 40,другого 10.Расходомер с индикацией,он и пишет эти значения.Рассоглосования были при запуске,я их устранил.Теперь к тому же еще одна странность появилась-значения с расходомера,который на подаче стоит,идут,а значения с обратки не все,т.е. некоторые по нулям


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 01.04.2011, 11:45:33
Что-то странное Вы пишите, уважаемый Alekc.

1. Ни 420Л, ни 420Ф не коплектуются дисплеями. Дисплеи имеются у 520Л и 520Ф.

2. Где установлен «один», а где «другой», видно Вам. Ни мне, ни другим читателям Вашего сообщения это не видно. Приходится догадываться. Я догадался так, что «один» стоит на подаче, а «другой» на обратке. Не уверен, что догадался правильно.

3. 50 м3/час ДУ40 потянуть может. Но это близко к его верхнему пределу. 70 м3/час ему уже не осилить. Никак. О слабаке ДУ10 и говорить не стоит – он и 5 м3/час не ослит. Его потолок – 3.4 м3/час.

4. Если все же не м3/час, а л/мин.
Для ДУ40 70 л/мин – нормально: далеко и от нижней, и от верхней границы.
А вот 70 л/мин ДУ10 не осилит – его максимум 56.5 л/мин. Это при условии, что ограничение максимальной частоты импульсного выхода выставлено правильно.
Видимо, выставлено правильно, раз он чего-то иногда пишет для Вас. Ведь отдельные измерения – случайная величина. Как прибор обнаружит много (это для Вас мало, а для него много), так и начинает гнать импульсы. А как увидит очень-очень много, так и сдается.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 01.04.2011, 12:42:02
На десятке 50, а не 70. А вообще так бывает, что на обратке 10 мм, а на подаче 40? Может десятка на ГВС стоит?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 01.04.2011, 17:42:13
На десятке 50, а не 70.
Так и я о том же. 70 десятка продемонстрировать не может. Но иногда, из-за случайных колебаний, ей кажется, что 50. Вот тогда она и сообщает. А иначе не сообщает. То есть, скорее всего, сообщает о нештатной ситуации, но как-то, видимо, незаметно для наблюдателей.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 09:41:42
Что-то странное Вы пишите, уважаемый Alekc.

1. Ни 420Л, ни 420Ф не коплектуются дисплеями. Дисплеи имеются у 520Л и 520Ф.

2. Где установлен «один», а где «другой», видно Вам. Ни мне, ни другим читателям Вашего сообщения это не видно. Приходится догадываться. Я догадался так, что «один» стоит на подаче, а «другой» на обратке. Не уверен, что догадался правильно.

3. 50 м3/час ДУ40 потянуть может. Но это близко к его верхнему пределу. 70 м3/час ему уже не осилить. Никак. О слабаке ДУ10 и говорить не стоит – он и 5 м3/час не ослит. Его потолок – 3.4 м3/час.

4. Если все же не м3/час, а л/мин.
Для ДУ40 70 л/мин – нормально: далеко и от нижней, и от верхней границы.
А вот 70 л/мин ДУ10 не осилит – его максимум 56.5 л/мин. Это при условии, что ограничение максимальной частоты импульсного выхода выставлено правильно.
Видимо, выставлено правильно, раз он чего-то иногда пишет для Вас. Ведь отдельные измерения – случайная величина. Как прибор обнаружит много (это для Вас мало, а для него много), так и начинает гнать импульсы. А как увидит очень-очень много, так и сдается.

По поводу марки приборов согласен,ошибся,стоят ЭРСВ-540Ф,на обратке и подаче стоят одинаковые приборы,у обоих Ду 80...что на это скажите?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 04.04.2011, 11:15:21
Что-то показания у Вас сильно меняются. Ну да ладно.

Если оба ДУ80 и расход м3/час, то скажу вот что.

1. Большая разница показаний в начале запуска системы - это вообще-то нормально. И Вы эту проблему уже устранили. Потому - забыли.
2. И 70 м3/час, и 50 м3/час для ДУ80 - нормально. Что остается?
3. Мысль крутится вокруг плохого заземления на воду. Если проточная часть расходомеров - пластик, то отсутствие гальванического контакта с водой - наиболее распространенная ошибка, приводящая к безобразиям. Читайте инструкцию по монтажу, проверяйте качество заземления.



Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 14:11:03
В чем они меняются?Сегодня проверял,вроде все нормально,значит надо более досконально проверить,сегодня показывало на подаче 25  м3/час,на обратке около 15 м3/час. И вот еще вопрос,на засыпку,с ними стоит теплосчетчик-регистратор ТСРВ-034,с расходомера который стоит на подаче не выводятся значения расхода,потребляемой тепловой энергии и т.д., с чем это может быть связано?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 04.04.2011, 14:59:12
Система то открытая или закрытая, я чего то не уловил?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 04.04.2011, 16:39:00
В чем они меняются?
В типоразмере расходомеров: было 40 и 10, стало 80 и 80.
В описании сути проблемы: была большая разница между подачей и обраткой, потом она пропала, но появились провалы в регистрации, теперь снова появилась. И еще добавилась проблема с теплосчетчиком. Тем не менее, вы пишите - "вроде все нормально".
Очень трудно понять, что же на самом деле у Вас там происходит. В частности, сегодня "вроде все нормально", или все же ненормально?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 17:12:57
В чем они меняются?
В типоразмере расходомеров: было 40 и 10, стало 80 и 80.
В описании сути проблемы: была большая разница между подачей и обраткой, потом она пропала, но появились провалы в регистрации, теперь снова появилась. И еще добавилась проблема с теплосчетчиком. Тем не менее, вы пишите - "вроде все нормально".
Очень трудно понять, что же на самом деле у Вас там происходит. В частности, сегодня "вроде все нормально", или все же ненормально?
Типорозмеры назвал со слов людей,которые обслуживают данный узел,сегодня поехал и сам все посмотрел.Разница так и осталась,как я понимаю,сколько вошло столько и выйти должно.Плюс сегодня еще увидел проблемы с регистрацией.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 17:18:27
Система то открытая или закрытая, я чего то не уловил?
Система открытая,только как это на данную проблему влияет?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 04.04.2011, 17:58:58
Система открытая,только как это на данную проблему влияет?
Вообще-то влияет так, что если "сколько вошло столько и выйти должно" только для закрытых систем. А если входит больше, чем выходит, то система открытая. Вот через то место, где она открытая и выходит то, что не вышло через расходомер, стоящий на обратке.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 19:15:06
Система открытая,только как это на данную проблему влияет?
Вообще-то влияет так, что если "сколько вошло столько и выйти должно" только для закрытых систем. А если входит больше, чем выходит, то система открытая. Вот через то место, где она открытая и выходит то, что не вышло через расходомер, стоящий на обратке.
Получается,что это нормально,разница на подаче и обратке?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 04.04.2011, 20:18:54
Само собой - иначе зачем два прибора!


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 04.04.2011, 20:21:18
Само собой - иначе зачем два прибора!
Тогда куда уходит то,что не дошло до обратки?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 04.04.2011, 21:24:01
Так закрытая система или открытая? Уходить может - утечка, ГВС, уборщица. Вариантов мильён


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 06:57:30
Так закрытая система или открытая? Уходить может - утечка, ГВС, уборщица. Вариантов мильён
Система открытая,но утечек нигде быть не может,т.к. вода проходит теплообменник и уходит обратно в котельную,на ГВС пока ничего не завязано.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 09:11:15
И нигде кранов для слива нет, все герметично?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 05.04.2011, 09:17:22
Глюк


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 11:07:04
И нигде кранов для слива нет, все герметично?
Все герметично,краны есть,но они в тепловом узле,который закрыт,посторонние туда не попадут.Если бы где то подтекало или еще что то было,то показания были бы разные,а здесь стабильная разница


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 05.04.2011, 11:25:51
Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 11:32:00
Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 11:32:19
Раньше еще применяли такой прием - закольцевать


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 11:33:23
Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
Надо же знать какой именно неисправен


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 11:42:21
Что значит закольцевать-поясните. Боюсь ошибиться,где то читал,что при неисправности одного из расходомеров рекомендуется менять попарно


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 11:57:29
Что значит закольцевать-поясните. Боюсь ошибиться,где то читал,что при неисправности одного из расходомеров рекомендуется менять попарно

Закольцевать - направить поток из прямой в обратку по кратчайшей трассе, отсекая теплообменники, отводы на ГВС на т.д. В нормальном случае показания должны быть примерно равны ( с учетом погрешности). Если так и получается, то надо искать, где уборщица берет горячую воду )

Если известно что неисправен именно этот расходомер, то менять второй не к чему. Замена обоих актуальна только для подобранных в пару - Взлет таких не делает. Зато делает термометры - вот они в паре и заменяется КОМПЛЕКТ


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 12:12:47
Система в принципе идет по кратчайшему пути,проходя теплообменник,отдает тепло и уходит в обратку.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 12:24:19
Система в принципе идет по кратчайшему пути,проходя теплообменник,отдает тепло и уходит в обратку.

Теплообменник - это уже как минимум изменение объема


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 12:33:23
Исключить теплообменник никак не получится,да и что то сомневаюсь я,что бы он настолько объем изменил


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Vladimir от 05.04.2011, 12:56:14
Настолько нет, вопрос принципа. Нет возможности, значит нет, что делать.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 05.04.2011, 13:08:48
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
Если диагностировать только перестановкой, то формально Вы не будете знать, какой именно прибор неисправен. Именно поэтому нужно отправлять оба.

Но!
Если у Вас есть возможность одолжить заведомо исправный расходомер, то ситуация резко меняется. Можно иначе: смонтировать расходомеры где-то, где стоит заведомо исправный расходомер.
Если у Вас есть большая емкость (лить в ведерко через ДУ80 - не серьезно) и Вы можете просто набрать в нее воды за определенное время, то можно оценить истинное значение расхода. Ошибка-то у Вас о-го-го - поэтому понять, кто врет достаточно просто.
Можно еще понадеяться на то обстоятельство, что при поломке чаще получаются заниженные, а не завышенные значения. Но в этом варианте есть риск отправить не тот прибор.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 05.04.2011, 13:18:41
Будем пробывать все, что можно,как будут результаты отпишусь


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: pirat от 05.04.2011, 15:19:12
А если закрыть задвижку только на обратке, расходомер на прямой показывает 0?
Если есть расход, то перетекает в теплообменнике. Идея конечно дикая, но всякое бывает...


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 06.04.2011, 07:34:47
А если закрыть задвижку только на обратке, расходомер на прямой показывает 0?
Если есть расход, то перетекает в теплообменнике. Идея конечно дикая, но всякое бывает...
Тогда бы вода была под теплообменником,а там все сухо.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 07.04.2011, 13:13:53
А есть ли какие нибудь трудности при перестановки местами теплосчетчиков?Т.е. достаточно ли легко можно снять прибор и поменять его на другой?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 07.04.2011, 13:40:01
Видимо Вы имели в виду расходомеры, а не теплосчетчики.

Для снятия вообще-то достаточно аккуратности (ну и навыка работы с трубами/кранами). Не желательно допускать фонтаны. Не следует ронять на бетонный пол. И так далее.

С установкой сложнее - все же требуется некая специальная квалификация.
Для правильной работы прибора нужна соосность. Поставить абы как и покрепче зажать (ну, чтобы не текло) - так можно довести прибор до состояния, когда его и отремонтировать нельзя.

А что - те, кто приборы ставили, очень далеко?
В этом смысле со стороны ситуация видится несколько странной.
Вроде как монтаж системы произведен недавно. Показывает что-то как-то совсем не так. Почему бы не напрячь тех, кто монтировали? Они же как-то за свою работу должны отвечать?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 07.04.2011, 17:20:20
Видимо Вы имели в виду расходомеры, а не теплосчетчики.

Для снятия вообще-то достаточно аккуратности (ну и навыка работы с трубами/кранами). Не желательно допускать фонтаны. Не следует ронять на бетонный пол. И так далее.

С установкой сложнее - все же требуется некая специальная квалификация.
Для правильной работы прибора нужна соосность. Поставить абы как и покрепче зажать (ну, чтобы не текло) - так можно довести прибор до состояния, когда его и отремонтировать нельзя.

А что - те, кто приборы ставили, очень далеко?
В этом смысле со стороны ситуация видится несколько странной.
Вроде как монтаж системы произведен недавно. Показывает что-то как-то совсем не так. Почему бы не напрячь тех, кто монтировали? Они же как-то за свою работу должны отвечать?
Да расходомеры,извините.Все так просто как всегда не получается,объект по документам сдан,все типа работает,принимали не глядя на то как работает,вот и всплывают потом такие косяки!


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 07.04.2011, 18:43:11
М-да! В такой ситуации нельзя исключить и такого, что расходомеры смонтированы неправильно изначально.
Собственно, я все это не к тому, чтобы Вы начали качать права. А к тому, что устанавливать расходомеры надо грамотно. Если нет возможности напрячь тех, кто делал, или к ним нет доверия, то, может быть, пригласить кого-то, имеющего и какой-то опыт, и внушающего доверие.

Если уж никак такого не найти, как-то упасть в ножки к здешним обитателям. Здесь бывают люди с таким опытом - я не из их числа. Хотя бы предупредят о наиболее распространенных ошибках. А дальше надежда на собственную соображалку и внимательность.


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Alekc от 12.04.2011, 06:05:16
Еще один момент по приборам.С одного из расходомера,который стоит на подаче,не считываются показания,т.е. на тепловычислители значения по нулям,что это может быть?


Название: Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Отправлено: Sefko от 12.04.2011, 08:14:23
Может быть всякое.
1. Проводок оборвался.
2. Не то (не тот выход расходомера) и/или не туда (не тот вход теплосчетчика) подсоединили.
3. Оба - и выход расходомера, и вход теплвычислителя - находятся в пассивном режиме. Если оба в активном, то тоже иногда может быть ноль.
4. Неправильно настроен соответствующий импульсный выход расходомера (вместо того, чтобы выдавать расход, он, например, кажет направление потока).
5.,,, 10.,,,