Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: AlexAp от 16.08.2011, 14:05:18



Название: Температура холодной воды
Отправлено: AlexAp от 16.08.2011, 14:05:18
Поправте пожайлуста,если я не прав: Тхв(температура холодной воды) у потребителя,в настройках тепловычислителя должна всегда быть 0 градусов,а изменяется только на источнике теплоты,как правило на увеличение.Одинакова ли температура холодной воды при расчете отопления в отопительный период и гвс в межотопительный период или необходимо вносить разные настройки при переходе на летнее время???


Название: Re:Температура холодной воды
Отправлено: Vladimir от 16.08.2011, 14:40:11
По пунктам:

1. Не всегда должна быть равна 0. Это дело ТСО, как ей считать удобно - читайте Правила учета. Хотя и не любят они это
2. На источниках Тхв не изменяется, а измеряется. И температура физически всегда больше 0. Иначе не вода.
3. Не должна быть одинакова. Но это вопрос не ТС, а ТСО.


Название: Re:Температура холодной воды
Отправлено: andr62 от 16.08.2011, 15:16:55
Поправте пожайлуста,если я не прав: Тхв(температура холодной воды) у потребителя,в настройках тепловычислителя должна всегда быть 0 градусов
По "правилам учета тепловой энергии и теплоносителя" 1995 года тепловая энергия, полученная вместе с теплоносителем, вычисляется так:
масса теплоносиеля, который абонент взял и не отдал, умножается на разность удельных энтальпий  воды, полученной абонентом, и  воды, полученной теплоснабжающей организацией на подпитке. То есть абоненту не нужно платить за то тепло, которое досталось теплоснабжающей организации от природы.
Чтобы учесть температуру холодной воды на источнике теплоты, "Правила ..." предлагают абоненту узнавать фактическую среднюю температуру за период и делать вручную перерасчет. А потом теплоснабжающая опять-таки вручную проверяет эти расчеты. В этом случае в теплосчетчике нужно ставить температуру холодной воды 0 градусов.
На практике часто применяют договорное решение. Абонент и теплоснабжающая договариваются о темпереатуре холодной воды летом и зимой, эти значения заносятся в теплосчетчик. А дальше температура холодной воды на источнике теплоты подставляется автоматичсеки и ручной пересчет не требуется.
Одинакова ли температура холодной воды при расчете отопления в отопительный период и гвс в межотопительный период или необходимо вносить разные настройки при переходе на летнее время???
Поскольку температура холодной воды летом и зимой - величина договорная, то она может быть как одинаковой весь год, если, например, воду берут из скважины, так и разной, если воду берут из речки или озера.


Название: Re:Температура холодной воды
Отправлено: Vladimir от 16.08.2011, 15:33:01
Чтобы учесть температуру холодной воды на источнике теплоты, "Правила ..." предлагают абоненту узнавать фактическую среднюю температуру за период и делать вручную перерасчет. А потом теплоснабжающая опять-таки вручную проверяет эти расчеты. В этом случае в теплосчетчике нужно ставить температуру холодной воды 0 градусов.

Правила устанавливают эту обязанность за ТСО, и не делать перасчет, а именно считать как разность энтальпий на обратке и в подпитке (все источник). Абонент должен определить массу утечки. Пункт 3.2.1