Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: UGEN от 26.12.2011, 15:56:17



Название: Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 26.12.2011, 15:56:17
Здравствуйте!

Возник вопрос к специалистам:

Расчётные формулы в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034 соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?

(Я - потребитель ТЭ).


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 26.12.2011, 16:10:35
Вот как то туманно вопрос задан. Каким образом ТСО формирует отчет? Само руками? Или софотом нашим пользуется?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потрелении.
Отправлено: UGEN от 27.12.2011, 07:34:55
Пользуется вашим софтом.

Вопрос возник вот почему:

В распечатке указана "летняя формула" W3=W1+W2.
ТСО утверждает что, не смотря на это, ТСРВ-034 считает по "зимней".


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: maxx от 28.12.2011, 12:25:14
Цитировать
Каким образом ТСО формирует отчет? Само руками? Или софотом нашим пользуется?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 28.12.2011, 13:26:51
Пользуется вашим софтом.


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 12.01.2012, 11:17:54
Чего то стремно. Что то не так


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 13.01.2012, 09:20:21
Будьте, добры поподробнее. Очень важно! :-\


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 13.01.2012, 10:08:49
Алгоритм стремный. Вроде система открытая и есть расход на ГВС, чего не видно в m3. Как бы правильно было бы W2=(m1-m2)(h3-h0) или W1=m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0) W=W1-W2


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 17.01.2012, 07:33:03
Система условно "закрытая". Т.е. потребления ГВС как такового нет, есть вентили, задвижки, ... .
Имеются приборы снимающие W1, t1 и W2, t2.
Какой алгоритм предпочтительнее для потребителя ТЭ в данной ситуации?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 18.01.2012, 11:03:37
Вы может сможете изложить свою проблему более подробно? А то в тумане трудно ориентироваться. А алгоритм для всех потребителей один, он изложен в Правилах, все остальное его интерпретации для наглядности


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 18.01.2012, 12:19:11
Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?
Или по другому: В распечатке указана формула: W=W1+W2.
А прибор в действительности считает: W=W1(h1-h2)?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 18.01.2012, 12:45:02
В Вашем случае это одно и тоже


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 18.01.2012, 15:50:51
(Прошу прощения, в предидущем сообщении неверно указал последнюю формулу) Сообщение правильно выглядит так:

 Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?
Или по другому: В распечатке указана формула: W=W1+W2.
А прибор в действительности считает: W=m1(h1-h2)?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 18.01.2012, 16:01:19
Все равно это одно и тоже в вашем случае


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: тов.Андрей от 18.01.2012, 18:59:41
У Вас нет расхода по ПР3. Приращения М3 всегда =0.

По этому приращения W2 всегда =0. W2 не меняется.
W1 у Вас соответствует закрытой системе. М2 - служит только для проверки утечек и в расчете тепла не участвует.

Да, еще у Вас Т3 равна 0, что странно для ГВС. Похоже у Вас не подключен ПТ3 и в архив кладется договорное значение по Т3.


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 19.01.2012, 10:16:35
 Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?

Например:

В распечатке указана летняя формула: W6=W1+W2.
А прибор в действительности считает по заданным:
W6=m1(h1-h2)
или по общепринятой W6=W1-W2 (гдеW2=(m1-m2)(h3-h0) или W1=m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0)) ?

Снимаются значение m1, m2 и t1, t2. m3 и t3 не снимаются.
t хв - договорная = 0 град..
Система условно закрытая, официально расхода ГВС нет. (Может быть и сливают по немногу).

Скажите:

1. "Заданная" формула W6=m1(h1-h2) применима и корректна в данной ситуации?

2. Фактическая формула расчёта тепловычислителя и печатаемая в отчёте совпадают, или могут отличаться?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 19.01.2012, 10:49:47
До 15 декабря в распечатке стояла формула W6=W1+W2. Но фактически ТВ по словам ТСО считал W6=W1-W2.
После 15 декабря в распечатке стоит формула W6=m1(h1-h2)


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 19.01.2012, 10:59:40
Я тут вообще формулы не вижу


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 19.01.2012, 11:38:40
Вот отчёт за декабрь


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 19.01.2012, 12:34:41
Цитировать
Расчётные формулы, указанные в распечатке  отчёта ТСО о потреблении ТЭ с прибора ТСРВ-034, соответствуют реальному алгоритму расчёта или могут не совпадать с ним?

Ну откуда мы знаем? ТСО имеет право корректировать ваще то

Цитировать
В распечатке указана летняя формула: W6=W1+W2.
А прибор в действительности считает по заданным:
W6=m1(h1-h2)
или по общепринятой W6=W1-W2 (гдеW2=(m1-m2)(h3-h0) или W1=m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0)) ?

Летняя формула не такая, и какое отношение к вам имеет "лето" если ГВС у Вас нет? И еще: восстание машин начнется не на фирме "ВЗЛЕТ" - какую формулу прибору задали, так он и считает

Цитировать
1. "Заданная" формула W6=m1(h1-h2) применима и корректна в данной ситуации?

Вполне, если ТСО она устраивает и утечки они не считают

Цитировать
2. Фактическая формула расчёта тепловычислителя и печатаемая в отчёте совпадают, или могут отличаться?

См. выше.

Я очень хочу увидеть наконец что-то конкретное, а именно, что именно Вас не устраивает? Больше выставили? Сами посчитали, не сошлось?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 19.01.2012, 14:50:22
Проблема в том, что потребление тепла резко выросло (примерно в 2 раза).

Мои действия:

1. Проверяю по какому алгоритму ведётся расчёт и вижу W6=W1+W2. Хотя должно быть W6=W1-W2.
Возник вопрос: В распечатке указывается именно та формула по которой ведётся расчет, или она может не совпадать с реальным  алгоритмом расчёта?

2. Проверяю схемы подключения. Определяю:
 подходят ли установленные расходомеры существующему расходу, какой режим работы входов-выходов установлен, какие константы преобразования установлены в вычислителе и расходомерах, совпадают ли они др. с другом и паспортными данными.

Что ещё забыл?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 19.01.2012, 14:54:56
1. Проверяю по какому алгоритму ведётся расчёт и вижу W6=W1+W2. Хотя должно быть W6=W1-W2.
2. Проверяю схемы подключения. Определяю:
 подходят ли установленные расходомеры существующему расходу, какой режим работы входов-выходов установлен, какие константы преобразования установлены в вычислителе и расходомерах, совпадают ли они др. с другом и паспортными данными.

1. Не факт, смотря что есть w1 и w2.

2. C этого надо начинать, строго говоря.

Если есть распечатки "экономных" месяцев и "плохих", сравните показатели


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 20.01.2012, 07:09:39


1. W1 - кол-во тепла на подающем трубопроводе, W2 - кол-во тепла на обратном.


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 20.01.2012, 10:05:36
У вас в первой распечатке W2 cсовсем не тепло по обратке, а ГВС. Куда смотреть?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 20.01.2012, 12:02:19
У вас в первой распечатке W2 cсовсем не тепло по обратке, а ГВС. Куда смотреть?
Смотреть 3-ю распечатку.

До 15 декабря в распечатке стояла формула W6=W1+W2. Но фактически ТВ по словам ТСО считал W6=W1-W2 (гдеW2=(m1-m2)(h3-h0) или W1=m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0)).
После 15 декабря в распечатке стоит формула W6=m1(h1-h2)
Если посмотреть суточный расход, то получается что W6=W1-W2 (до 15.12) выгоднее чем W6=m1(h1-h2) ... :-\ ???


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 20.01.2012, 12:15:43
1. Я никаких W6 в распечатке не вижу. Готов признать что я слепой
2. По третьей распечатке - у вас обратка превышает прямую, а рзница температур в начале месяца 3-4 градуса. Потом разница температур стала градусов 8-10. Мы о чем говорим?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 20.01.2012, 12:32:31
Вот он корень вопроса! - Не пойму что творилось с 1-го по 15-е и что произошло после 15-го (с 16-го).

1-го ТСО принимала УУТЭ на обслуживание (с проверкой всего и подключением переносного расходомера для проверки достоверности показаний установленных) С их слов - всё в норме,
15-го проводили чистку ПР (опять же с их слов).


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: Vladimir от 20.01.2012, 12:39:41
Черт его знает что творилось с 1 по 15. Кроме расходов, у Вас и разность температур скорее близка к выключенному отоплению (или закольцевке по малому контуру). Потом как открыли. Если бы только расходы прыгнули, я бы еще поверил в промывку, а так...


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: MaxxWell от 20.01.2012, 14:55:36

2. Фактическая формула расчёта тепловычислителя и печатаемая в отчёте совпадают, или могут отличаться?

Собственно какую форму задашь в "Настройка->Данные для шапки->Режим работы", такую формулу программа в отчет и вставит, не взирая на то, какой алгоритм выставлен в самом тепловычислителе.



Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: UGEN от 23.01.2012, 07:35:27

2. Фактическая формула расчёта тепловычислителя и печатаемая в отчёте совпадают, или могут отличаться?

Собственно какую форму задашь в "Настройка->Данные для шапки->Режим работы", такую формулу программа в отчет и вставит, не взирая на то, какой алгоритм выставлен в самом тепловычислителе.

Благодарю, именно это и хотел услышать.


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: orakul от 18.01.2013, 10:08:43
А тут в формуле не опечатка? W=.... там плюс стоит по идее должен быть минус. Или я не прав?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: alexs от 18.01.2013, 10:39:17
А тут в формуле не опечатка? W=.... там плюс стоит по идее должен быть минус. Или я не прав?
У Вас в отчете "Режим работы: Аналог В-0", поставьте "Аналог Б-0 " и будет "-"


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: orakul от 18.01.2013, 10:43:36
А тут в формуле не опечатка? W=.... там плюс стоит по идее должен быть минус. Или я не прав?
У Вас в отчете "Режим работы: Аналог В-0", поставьте "Аналог Б-0 " и будет "-"

А есть разница?


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: alexs от 18.01.2013, 13:24:36
А тут в формуле не опечатка? W=.... там плюс стоит по идее должен быть минус. Или я не прав?
У Вас в отчете "Режим работы: Аналог В-0", поставьте "Аналог Б-0 " и будет "-"

А есть разница?
Есть В-0 оба трубопровода подающие, смотрите внимательно.


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: orakul от 18.01.2013, 14:53:32
О! Точно! Спасибо за подсказку!) Я все глаза сломал рассматривая эти рисунки))


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: orakul от 18.01.2013, 14:57:51
Тогда получается опечатка в формуле на рисунке? :)


Название: Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Отправлено: yurik от 18.01.2013, 20:43:19
Тогда получается опечатка в формуле на рисунке? :)
Да, похоже на то. Но не стоит обращать на это пристальное внимание.