Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: Алексей от 29.02.2012, 16:27:28



Название: Не допускают к эксплуатации
Отправлено: Алексей от 29.02.2012, 16:27:28
Вышел из строя универсальный выход-1 расходомера ЭРСВ-420 Ду=50, перебросил провода на второй универсальный выход, настроил ТСРВ-034 на коэффициент 62,5 имп/л. Позвали представителя ЭСО, чтобы принял работу и поставил пломбу. Так вот этот представитель отказал в допуске к эксплуатации на основании того, что в "Руководстве по эксплуатации" расходомера написано:

* - при типовых значениях установочных параметров универсальный выход №1 рекомендуется использовать для подключения к тепло-вычислителям «ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнений ТСРВ-026,-033,-034, универсальный выход №2 – к тепловычислителям исполнений ТСРВ-023,-024,-027

Правомерны ли действия ЭСО? Что нам - менять расходомер в разгар отопительного сезона?


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: pirat от 01.03.2012, 08:01:48
В данном случае требования ТСО правомерны.
При использовании выхода №2 без перенастройки Кр максимальный измеряемый расход Qнаиб, при  максимальной входной частоте ТСРВ-034 равной 100 гц составит 5,76 куб.м/час, что для Ду50 маловато. Необходимо перенастроить Кр выхода №2 и вход ТСРВ-034 на 8 имп/л и будет Вам счастье.


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: Алексей от 01.03.2012, 12:50:03
Pirat, спасибо за квалифицированный ответ. А для перенастройки Кр что требуется?


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: тов.Андрей от 01.03.2012, 13:04:07
Выбирайте:
- Отнести прибор в ближайший СЦ. Там все сделают.
- Пригласить специалистов СЦ, чтобы приехали к Вам.
- Приобрести переходник РС232 с ПО для настройки (3530р. б. НДС по прайсу 18.11.11), ЭВМ (ноутбук) с РС232 или конвертером USB-COM, загрузить с сайта универсальный просмотрщик. Разобраться и изменить самим. Конвертер USB-RS232/RS485 можно купить так же взлетовский. Цену не знаю. (Конвертер УСБ-КОМ м. б. другой поищите поиском, здесь обсуждалось, у меня ф. STLab USB-SERIAL-4)
 


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: Алексей от 02.03.2012, 16:59:43
По причине удаленности от СЦ выбираем вариант номер 3. Вчера еще написал письмо на ящик "Взлета" по поводу приобретения необходимых причиндалов, а в ответ - тишина. Может тут есть сотрудники фирмы, посмотрите почту пжл.


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: тов.Андрей от 02.03.2012, 19:26:58
Долго ждать придется ;D
Покупать Вы тоже на форуме собираетесь?
Звоните по телефонам, это быстрее.


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: golova2uha от 22.03.2012, 05:56:37
... в "Руководстве по эксплуатации" расходомера написано:

* - при типовых значениях установочных параметров универсальный выход №1 рекомендуется использовать для подключения к тепло-вычислителям «ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнений ТСРВ-026,-033,-034, универсальный выход №2 – к тепловычислителям исполнений ТСРВ-023,-024,-027
В этом перечне тепловычислителей не указаны ТСРВ-031, 032. Они к какому универсальному выходу подключаются?


Название: Re:Не допускают к эксплуатации
Отправлено: vitalik_rostov от 22.03.2012, 12:56:47
они подключаются к универсальному выходу №1