Узел учета ЭРСВ-470Л-2 шт. ввод, ЭРСВ-440Л (ГВС) и ЭРСВ-430Л (цирк ГВС)+2 комплекта Взлет ТПС. Система 2-х трубная с циркуляцей ГВС. Алгоритм расчета в отопление А24-22 ТС1, в межотоп. А23-11 ТС-2. На обратном тр-де ЭРСВ-470Л реверсивный  ун. выход 2 запрограммирован как частотный (250 имп\л), ун.выход 1 как логический ("Связь" обр.направление потока для теплоучета прошито внутри).
 Провода подключены: (ЭРСВ)DIR =+\-  - (ТСРВ) I2+\-.  (ЭРСВ)TSOUT =+\-  - (ТСРВ) DIR1+\- . Полярность соблюдена. Провода "прозвонили" целые. В ТСРВ для ТС1 автореверс "Вкл" обсл.ТС "по реле" Счет при "Сигнал+G2 больше 0" для ТС2 автореверс "Вкл" обсл.ТС "по реле" Счет при "Нет сигн+G2=0"
ПРОБЛЕММА! ТСРВ работает только в ТС2 в ТС1 не хочет переключаться, циркуляция теплоносителя есть нормальная. Может где-то я что-то не вижу или не туда смотрю, подскажите пожалуйста.