Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Ansan от 23.11.2012, 17:56:28



Название: Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: Ansan от 23.11.2012, 17:56:28
Доброго времени суток.
Может кто подскажет - пытались подключить токовый выход расходомера УСРВ-010 к преобразователю с целью поддержания расхода, но не получилось - на выходе 0 мА. Причем на любой схеме... Поддержка говорит - что не во все расходомеры ставились, но в меню есть... И как можно выйти из такой ситуации ( новый расходомер не планируется еще лет сто )))


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2012, 11:00:37
В низу на плате есть зав.№ платы.
Рядом с ним - вид исполнения
Если у Вас исполнение без ток. вых (на плате не установлены нужные РЭ) То сделать плату с ток. вых в принципе можно, но сложно. ;D

Исполнение   В35.49-00.00-хх

Исполнение000102030405060708091011
НЧ датчики--------++++
Помехозащита----++++--++
токовый выход+--++--++-+- Х7:7,8 (Х6:1,2)
акт. имп. выход+-+-+-+-+-+- Х7:5,6 (Х6:3,4) /(Х7:11,12)
сняты с производства в 200? годе !! !!


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2012, 11:06:41
В принципе можно докупить адаптер токового выхода АТВ-3,
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67
но надо уточнить в техподдержке.

Позвоните на бесплатный  Многоканальный телефон: 8-800-333-888-7


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: Ansan от 26.11.2012, 13:36:50
на одном из УРСВ - 010 вообще подобного нет , только 26.03.99 исполнения и Вер.5 ,
на втором уже погорячее - В12.10-01.00 , опять же нет типа исполнения. Сильно подозреваю, что цифры 01, которые стоят в другом месте, в самом низу платы - и есть тип исполнения, и, судя по всему, выходов нужных нет.
С техподдержкой по поводу АТВ-3  списался - посоветовали тоже самое, но сказали что придется изменить пассивный вход на активный с помощью дополнительных манипуляций, не расшифровав ))).


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2012, 20:58:09
Вообще то прибор зовется УРСВ-010М. Был и просто УРСВ-010 - черный такой ящик.
Исполнение пишется краской на плате - две цифры. В паспорте пишется есть ли ток. вых. Если в паспорте написано без т. в. значит скорее всего нужные РЭ не установлены.
Можно заглянуть в нутрь прибора есть ли там пустые места  РЭ
Активный имп. выход делается из пассивного (RE2, RK2) - эмит. и колл. транзистора оптрона и подачей на коллектор через сопротивление питания +5В. И питание и сопротиввление в приборе уже есть. Надо только установить перемычку, но какую - не помню.


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2012, 21:09:43
Общ. и нагрузка от +5В берутся с разъема XS1. Его контакты есть на наклееной бумажке.
конт 6 - общ. конт 5 - +5В через сопротивление 1кОм, так что не сожгете. Но если будет гроза - сожгете. Так что АТВ-3 надо ставить рядом и все заземлять.


Название: Re:Сигнал 4-20 ма УСРВ-010
Отправлено: Ansan от 27.11.2012, 05:12:09
Большое спасибо !!!. Теперь более чем понятно )))