Название: УРСВ-520 Отправлено: alexx751 от 05.12.2012, 09:39:15 Узел учета тепла УРСВ-520(76.02.00.36)+ТСРВ-022
520-й индицирует расход по 1-му каналу ~130 м3/ч, по 2-му ~250-350 м3/ч(это правильные показания).На ТСРВ оба канала индицируются правильно. Все коэфф. в УСРВ одинаковые по двум каналам (вес импульса и т.д), прямая и обратная трубы практически одинаковые.Подозрение какой-то баг в прошивке... До поверки (наверное года 2 назад) все было нормально. Название: Re:УРСВ-520 Отправлено: yurik от 05.12.2012, 16:46:40 Узел учета тепла УРСВ-520(76.02.00.36)+ТСРВ-022 А в чем проблема, если прибор корректно производит измерения?520-й индицирует расход по 1-му каналу ~130 м3/ч, по 2-му ~250-350 м3/ч(это правильные показания). Название: Re:УРСВ-520 Отправлено: alexx751 от 05.12.2012, 18:34:47 Наверное неправильно выразился...
Правильные показания только по 2-му каналу УРСВ, по первому в ~2 раза занижены (по ЖК индикатору). Далее через импульсные выходы расход подается на ТСРВ, на нем уже все индицируется нормально(расходы в прямом и обратном трубопроводе одинаковы). Название: Re:УРСВ-520 Отправлено: yurik от 06.12.2012, 05:35:39 Наверное неправильно выразился... УРСВ выдает на дисплей и на вычислитель одни и те же значения расхода. Что-то у вас не в порядке с первым каналом, скорее всего, параметры геометрии трубы сильно занижены от истинного значения.Правильные показания только по 2-му каналу УРСВ, по первому в ~2 раза занижены (по ЖК индикатору). Далее через импульсные выходы расход подается на ТСРВ, на нем уже все индицируется нормально(расходы в Если расходы в вычислителе одинаковые, то однозначно сигнал со второго канала расходомера дублируется на 2 канала вычислителя.прямом и обратном трубопроводе одинаковы). Скажите, пожалуйста, монтаж прибора выполнен корректно, нет ли перемычек на каналах расхода? Прибор опломбирован? Название: Re:УРСВ-520 Отправлено: MaxxWell от 06.12.2012, 13:25:07 ...... Все коэфф. в УСРВ одинаковые по двум каналам (вес импульса и т.д) .... Всё одинаковое там быть не может. Параметр в первом импульсном (или частотном) выходе должен быть Q1+(или V1+) , во втором Q2+. Да и параметры ИУ тоже никогда одинаковые не получаются, ну не идеальные у нас трубы >:( |