Название: Архивирование показаний НВ в ТСРВ-024М Отправлено: Геннадий от 10.01.2013, 10:46:18 Возможно ли архивировоние показаний термометра наружнего воздуха. Термопреобразователь подключен к ПТ-6, в разделе преобразователей определился и показывает температуру наружнего воздуха.
Название: Re:Архивирование показаний НВ в ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 14.01.2013, 07:01:50 Если подключили термопреобразователь, то нет разницы, что он измеряет. Вычислитель будет архивировать усредненные значения всех измеренных параметров в соответствующих в часовых, суточных и месячных архивах. Также можно просматривать текущие значения температуры в режиме реального времени.
На всякий случай, глубина архивов ТСРВ-024М: Часовой - 1488 часов Суточный - 366 суток Месячный - 48 месяцев Название: Re:Архивирование показаний НВ в ТСРВ-024М Отправлено: Геннадий от 24.01.2013, 21:46:57 если термопреобразователь прописать как НВ то он не к системе или трубопроводу не привязывается пробовал обозвать его не как НВ тогда он то, что ниже 0 не видит
|