Название: Цена импульса Отправлено: orakul от 21.01.2013, 09:26:14 Дано:
Закрытая система ТС Тепловычислитель ТСРВ -034, КР1=400, КР2=400 Расходомеры ЭРСВ-420Л Dy 20, подключены к колодке ХТ3 -Унив. выход №2 Прибор не работает. Выдает ошибку "Превышение частоты ПР1/ПР2" Так и должно быть или где то не правильно что- то сделано? Название: Re:Цена импульса Отправлено: alexs от 21.01.2013, 09:31:38 Нужно подключить на унив. выход 1.
Название: Re:Цена импульса Отправлено: orakul от 21.01.2013, 09:32:54 Ну и вот еще провел подключения по разным параметрам. Выходит что прибор работает ТОЛЬКО при импульсе 50
Название: Re:Цена импульса Отправлено: andr62 от 21.01.2013, 11:32:43 Во-первых, чтобы тепловычислитель правильно понимал сигнал от расходомера, константы преобразования в расходомере и вычислителе обязательно должны совпадать.
Во-вторых, для ТСРВ-034 имеется аппаратное ограничение частоты на входе. Если частота превышает 100 Гц в пассивном режиме или 10 Гц в активном режиме, сигнал не воспринимается. Рекомендуемые значения Кр для работы расходомера с разными тепловычислителями приведены в Руководстве по эксплуатации на "Взлет ЭР" http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er3xLF.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er3xLF.pdf) в Приложении Д "Типовые значения установочных параметров". Для однонаправленных расходомеров: - Выход TS OUT (№1) на заводе настраивается для ТСРВ-033, -034, -026М - Выход DIR (№2) на заводе настраивается для ТСРВ-024 , -025, -027 Название: Re:Цена импульса Отправлено: Vladimir от 21.01.2013, 12:02:08 Вы знаете, друзья мои, а мне этот вопрос про частоту следования импульсов уже надоел. Раз в неделю повторяется. Из-за этого вопросы новые съезжают вниз и теряются.
Читаем РЭ, там все подробно написано, пользуемся поиском по форуму - вопрос поднимался столько раз, что сказать страшно. Практический вывод: эта тема закрывается, любые новые аналогичные вопросы будут удаляться или закрываться сразу. Вот не хотел я пискать "пользуйтесь поиском", но придется. :-[ |