Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Gandicap от 26.01.2013, 10:29:34



Название: Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Gandicap от 26.01.2013, 10:29:34
Доброго всем дня суток! Впервые столкнулся с такой проблемой:
в вычислителе ТСРВ-034 при температуре подачи свыше 100 градусов прекращается вычисление тепловой энергии. При этом в архиве есть показания и температуры и массы, но тепловая энергия - 0. Ошибок нет. НС нет.


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: yurik от 26.01.2013, 12:21:47
Давление договорное какое выставлено?


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Gandicap от 27.01.2013, 06:49:54
Давление выставлено согласно ТУ Р1=0.54, Р2=0.32


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Gandicap от 27.01.2013, 15:07:31
Простите, естественно в МПа.


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Gandicap от 28.01.2013, 15:25:47
Прилагаю  еще распечатку (часовую). Самое интересное, что время =0, при этом нештаток нет.


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: spa от 29.01.2013, 06:55:44
Согласно отчету время НС увеличилось с 18.05 до 33.73. Откуда это?


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: spa от 29.01.2013, 07:01:02
Поправка - с 18.73 до 33.05


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: MaxxWell от 29.01.2013, 07:22:29
Полный архив в студию. И мы посмотрим, каких конкретно нештаток у вас есть  ;)


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Gandicap от 29.01.2013, 10:57:59
Всем большое спасибо за беспокойство. А ларчик просто открывался.... Нашел. Оказывается, у нас молодой КИПовец перед сдачей узла решил поэкспериментировать и установил диапазон температурных датчиков на Т1 +20..+100 и на Т2 +20..+70 (верхний и нижний предел). Да так и оставил. Никто не проверил этот параметр. Он всегда стоит по умолчанию заводской.
Так что простите за беспокойство. Думаю тему можно закрывать. 


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: Vladimir от 29.01.2013, 12:42:09
Думал удалить вообще, но решил оставить в назидание. Чую, надо кроме сигнализатора крышки еще и проверку на возраст КИПовца в прибор вносить  ;D


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: alexs от 29.01.2013, 13:42:05
...и чтоб фамилию наладчика высвечивал ;D ;D :D


Название: Re:Проблема с потребленной энергией
Отправлено: тов.Андрей от 29.01.2013, 13:50:47
... проверку на возраст КИПовца в прибор вносить  ;D
Пусть решит задачку по математике за 10й класс. Или какой вопрос из РЭ или ИМ ;D