Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: S_Yrok от 13.03.2013, 13:22:46



Название: опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 13.03.2013, 13:22:46
Привет всем.

собственно проблема заключается в том, что при запросе данных из регистров с адресами:
0х815Аh, 0х815Ch, 0х815Eh, 0х8160h - Расход воды для 1,2,3,4 соответсвенно
0х8162h, 0х8164h, 0х8166h, 0х8168h - Скорость потока для 1,2,3,4 соответсвенно
судя по http://www.vzljot.ru/files/docs/142/ModBus_ursv5xx%20d.pdf

при запросе 05 03 81 5A 00 02 CD A0 в ответ приходит: 05 83 02 81 30  ???
что я так полагаю ответ ошибки доступа к данным

помогите пожалуйста разобраться


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 14.03.2013, 05:42:26
собственно интересует получение информации о расходе воды (м3/ч) и скорости потока (м/с)


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: spa от 14.03.2013, 06:54:05
Цитировать
при запросе 05 03 81 5A 00 02 CD A0 в ответ приходит: 05 83 02 81 30
Данный регистр является входным, опрашивается четвертой функцией.


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 14.03.2013, 07:23:03
Цитировать
при запросе 05 03 81 5A 00 02 CD A0 в ответ приходит: 05 83 02 81 30
Данный регистр является входным, опрашивается четвертой функцией.

спасибо за ответ, не обратил внимание :)

может вы подскажите из каких регистров брать расход и скорость потока


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: spa от 15.03.2013, 06:52:59
Цитировать
из каких регистров брать расход и скорость потока

Расход 349577,349579,349581,349583. Скорость 349553,349555,349557,349559


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 18.03.2013, 05:14:48
Цитировать
из каких регистров брать расход и скорость потока

Расход 349577,349579,349581,349583. Скорость 349553,349555,349557,349559

Большое спасибо за ответ.
При опросе замечено что приходящие данные не меняются, я так полагаю надо снять перемычку J4, попробую и отпишусь


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 18.03.2013, 10:20:15
не вышло, данные так и идут одни и те же, при чём не те что показывает прибор ???


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 19.03.2013, 07:42:51
Снова всем привет,

не знаю что это, наверное просто опечатка
но в документации http://www.vzljot.ru/files/docs/142/ModBus_ursv5xx%20d.pdf
обнаружено повторное использование физических адресов,
к примеру 0хС1А8 имеет логический адрес 449577 {Скорость ультразвука табличная, км/с, Стаб. 3 (3)}  и 349577 {Расход м3/ч}

как так может быть? мною при опросе используется физический адрес.
что-то я уже голову сломал


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: spa от 20.03.2013, 06:46:04
Цитировать
0хС1А8 имеет логический адрес 449577 {Скорость ультразвука табличная, км/с, Стаб. 3 (3)}  и 349577 {Расход м3/ч}

как так может быть? мною при опросе используется физический адрес.
Это регистр хранения и входной регистр. Используются соответственно третья и четвертая функции опроса.


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: S_Yrok от 21.03.2013, 13:02:47
И снова спасибо, оказалось что в модуле опроса не была реализована 4я функция,
разрабы реализовали и
теперь данные нормально приходят и меняются  ;)


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: gelios_oleg от 27.10.2016, 17:15:16
Добрый день!
Подключили УСРВ-540ц к стороннему opc-серверу. Удалось настроить получение мгновенного расхода по 4-м каналам с регистров 349577,349579,349581,349583.
Но не получается получить данные по накопленным объемам. Пробовали получить с регистров 32929 - 32958. Получаем какие-то неадекватные числа. Варианты с перестановкой байт эффекта не дали. Может мы пытаемся не те регистры опросить?


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: yura от 28.10.2016, 10:09:59
Подключили УСРВ-540ц к стороннему opc-серверу. Удалось настроить получение мгновенного расхода по 4-м каналам с регистров 349577,349579,349581,349583.
Но не получается получить данные по накопленным объемам. Пробовали получить с регистров 32929 - 32958. Получаем какие-то неадекватные числа. Варианты с перестановкой байт эффекта не дали. Может мы пытаемся не те регистры опросить?
Накопленные объемы в регистрах присутствуют в разных местах, не запутались с функцией чтения случайно?
Для чтения V0+ из регистра с физическим адресом 0x80A0 нужно использовать функцию чтения 3, а для чтения его же из регистра 0x8022 функцию 4.
Читать нужно одновременно 4 регистра (8 байт) одним запросом. В ответе 4 первых байта данных это целая часть объема (32-битное целое со знаком), следующие 4 байта это дробная часть (32-битное вещественное число).


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: gelios_oleg от 28.10.2016, 10:34:50
Спасибо, я кажется читал 4-й функцией, ели правильно помню, проверю по возможности.
То есть я правильно понял, что нужно читать, например для первого канала, 4 регистра с адреса 0х80А0 из которых первые 2 - это int(32-бита): целая часть - 40500600(для примера), вторые 2 - float: дробная часть - 0,500006000004000. Затем склеиваем их и получаем значение - 40500600,500006000004000?


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: gelios_oleg от 09.11.2016, 17:38:10
Всё получилось, спасибо


Название: Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
Отправлено: gelios_oleg от 28.02.2017, 18:00:37
Добрый день!
Появился ещё вопрос. Не могу разобраться с какого адреса считывать текущее состояние канала измерения  (в норме/неисправность). В руководстве нашел адреса 316493-316496 (Нештатные ситуации по измерениям (канальный вариант) ИЗМЕРЕНИЯ ... канал (...)). Не пойму, эти ли регистры или нет и как расшифровывать значения в этих регистрах.