Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Белозеров Владимир от 10.10.2013, 10:39:25



Название: Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: Белозеров Владимир от 10.10.2013, 10:39:25
Если можно поясните, пожалуйста, имеется расходомер ВСХД-32 с весом импульса 10 л/имп и с максимальным расходом 12 м3/ч. При настройке частотного входа ТСРВ-026М какой режим выбирать: 100Гц Qнаиб или 100Гц 0,5Qнаиб. Как я это понимаю - в данном случае не имеет никакого значения,так как основополагающим является вес импульса, но тепловой инспектор сомневается в точности показаний при режиме 100Гц 0,5Qнаиб.


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: andr62 от 14.10.2013, 17:47:45
Можно сделать несложный расчет, чтобы определить максимальный расход, который воспримет ТСРВ-026М. Максимальная входная частота 100 Гц, вес импульса 10 л/имп, т.е максимальный расход 1000 л/с = 1 куб.м/с. В часе 3600 секунд, так что максимальный воспринимаемый расход ТСРВ-026м составит 3600 куб.м/ч. Получается огромный запас по частоте, 100Гц реально соответствует 300 Qнаиб. На максимальном расходе будет приходить 1 импульс в три секунды. Как при этом указать режим 100Гц = Qнаиб, абсолютно без разницы.
Могут возникнуть другие проблемы. Если реальный расход будет порядка 0,36 куб.м/ч, то в час будет выдаваться 36 импульсов, то есть каждые 100 секунд - импульс. Если при этом период расчета тепла в ТСРВ-026М будет 1 минута, то не за каждую минуту вообще будут приходить импульсы. Для горячей воды это еще куда ни шло, но в отоплении могут быть неожиданные результаты. На подаче импульс за эту минуту не приходил, а в обратке пришел. Получаем превышение обратки над подачей с соответствующими реакциями.


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: Белозеров Владимир от 15.10.2013, 07:05:53
Большое спаибо! А вот насчет "Если при этом период расчета тепла в ТСРВ-026М будет 1 минута". А период расчета тепла можно как-то настраивать или это заводские уставки?


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: andr62 от 22.10.2013, 14:44:59
Большое спаибо! А вот насчет "Если при этом период расчета тепла в ТСРВ-026М будет 1 минута". А период расчета тепла можно как-то настраивать или это заводские уставки?
Период расчета тепла и период инерции для нештатных ситуаций можно настраивать. Причем вводится два разных периода. Одно значение работает при питании от внешнего источника 24 В, а второе - при питании от аккумулятора. Меню:
Настройка --> Общие настройки --> Период изм (период измерений)
Там два пункта: Период внеш - это установки при наличии на ТСРВ-026М внешнего питания 24 В
 Период аккум - это установки для случая питания ТСРВ-026М от встроенного аккумулятора
Установок две:
ДТ - период расчета тепла
НС - минимальная продолжительность нештатной ситуации, которая будет фиксироваться.


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: Белозеров Владимир от 23.10.2013, 06:51:42
Большое Вам спасибо!


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: Белозеров Владимир от 26.02.2014, 07:05:14
В руководстве по эксплуатации ТСРВ-026М имеются такие строки:

-переключатели SK1/1-SK1/4 должны быть установлены в положение "Акт." для импульсных входов, к которым не подключены преобразователи расхода.

Вопрос, а если всё же они не установлены в положение "Акт.", но выключены в конфигурации, как это может повлиять на работу тепловычислителя?

Также есть вопрос по параметру "Усреднение". Что это за параметр и как понимать "Усреднение адаптивно" и "Усреднение по времени".


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: spa от 28.02.2014, 07:03:15
как понимать "Усреднение адаптивно" и "Усреднение по времени".
Оба режима предназначены для расчета текущей частоты и, соответственно, текущего расхода на промежутке времени равном одной минуте. При адаптивном усреднении определяется период между импульсами. Адаптивное усреднение является "быстрым" алгоритмом расчета расхода на временном промежутке в 60 сек., т.е. меняется период - сразу меняется расход. Для этого алгоритма необходимо наличие за минуту, как минимум, двух импульсов, иначе расход равен нулю. При усреднении по времени считается количество импульсов за одну минуту и расход рассчитывается из этого числа. Это "медленный" алгоритм. При этом усреднении достаточно наличие одного импульса за 60 сек. для расчета расхода. Обращаю внимание, что накопление объема происходит при любом алгоритме по входным импульсам, которые никуда не теряются.


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: ivx178 от 08.08.2019, 11:26:34
Добрый день!

Впервые настраиваю Взлет ТСРВ-026М, прошу подсказать.

Настройку выполняю через "Конфигуратор базы ТСРВ-026М".
Учитывать данные необходимо с четырех механических сч воды с импульсным выходом.
Характеристики одного из счетчиков:
ВСХНД 40: 100дм3= 1 имп, Qmin= 0,45 м3/ч Qn= 30 м3/ч, Qmax= 60 м3/ч.

У меня вопрс по заполнению данных на вкладке "перобразователи" касаемо:
268. КР ПР1, имп/л = ? (правильно ли я понимаю, что в моем случае это 1 имп/100л= 0,01 ?)
269. Qвн ПР1, м3/ч = 60
270. Qнн ПР1, м3/ч = 0,45
271. Qотс ПР1, м3/ч = ? (как высчитать это значение ?)

Так же:

"Режим" : 100, или 100*0,5Q как правильно выбрать?

и режим работы имп входа вычислителя?

Я правильно понимаю, что в случае с моими счетчиками режим работы - активный.
И соответственно в конфигураторе и на задней панеле прибора я должен выставить положения переключателей в режим работы "активный" ?

С уважением, Хавроничев Игорь.


Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: yura от 08.08.2019, 15:30:19
Добрый день.

1. Коэффициент преобразования у ваших расходомера действительно 0.01 имп/л.

2. Насчёт отсечки не знаю - наверное, если расходомер на контуре с циркуляцией то можно поставить половину от нижнего номинального расхода, если это тупиковая ветка ХВ или ГВ то отсечку ставить 0.

3. Режим "100*Qнаиб" или "100*0.5Qнаиб" в вашем случае значения не имеет, так как вы не выбираете один из стандартных расходомеров из списка. Ставьте этот параметр равным "100*Qнаиб".

4. Да, для механических счетчиков в конфигурации и переключателями должен быть настроен активный режим входа у ТСРВ.



Название: Re:Подключение ВСХД к ТСРВ
Отправлено: ivx178 от 09.08.2019, 10:02:35
Спасибо большое!
Как учитывается значение отсеки в ТСРВ 26м?
Что будет, если оставить "0"?