Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Valery от 18.10.2013, 07:48:35



Название: Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: Valery от 18.10.2013, 07:48:35
Прибор УРСВ 510 установлен на трубопроводе Ду 153 мм по расходу хозяйственной воды...Длина линии связи 1,5 - 2 м. работал пару лет без нареканий и проблем, но после того как рядом сним, на расстоянии 1,5 м установили шкаф с чатотником на двигатель дымососа Р-250 кВт, показания расхода исчезли, прибор пишет что сигнал есть причем на любой чувствительности и амплитуде сигнала, соответственно Ку= или близок к 1, но не выходит за 30ед.. Но настройка Р доп. не удается, скорость потока скачет плавненько от 0 до 4,0 , в общем полнейшая "лабуда"... Уровень компаратора менял от 0,5 до 2 , выше 1,2 всякая активность прибора пропадает, до 1,2 происходит вышеизложенное.
Прибор проверил на КПИ - норма, подключил временно УРСВ540Ц - он заработал при высокой чувствительности, но сигнал не убедительный на осцилограмме. Показание расхода стабильные но явно привирают тонн на 20... Короче я в тупике... Подскажите кто сможет решение вопроса!!!


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: Valery от 18.10.2013, 09:48:18
Продолжаю разговор...
Как вы уже наверное догадались я грешу на частотник, но 100% гарантии нет. Пробовал ставить защитный экран перед датчиками и прибором, одел провода кабеля связи в металлорукав, припаял к нему провод и подключил к GND, может быть немного стало лучше, но скорость потока все равно скачет, окно не стабильно соответственно расход показывает то -20 т\ч то -300... По расчетам должно быть -20-25 т\ч. Блок питания 36В установлен рядом с прибором, смотрел картинку на осцилографе по питанию никаких помех невижу... Продолжаю "исследования"


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: protos от 18.10.2013, 14:27:40
Придется вам использовать симметричную схему с использованием устройства согласующего. Помехи от частотника 100%.


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: Valery от 21.10.2013, 10:13:22
Спасибо за совет!!! Но в данном случае длина линии связи всего 1,5м поможет ли ... Все равно попробую...


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: spa от 22.10.2013, 07:22:03
Цитировать
Все равно попробую...
Для использования симметричной схемы необходимо переработать входные цепи у прибора.


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: andr62 от 22.10.2013, 14:57:22
Продолжаю разговор...
Как вы уже наверное догадались я грешу на частотник, но 100% гарантии нет. Пробовал ставить защитный экран перед датчиками и прибором, одел провода кабеля связи в металлорукав, припаял к нему провод и подключил к GND, может быть немного стало лучше, но скорость потока все равно скачет, окно не стабильно соответственно расход показывает то -20 т\ч то -300... По расчетам должно быть -20-25 т\ч. Блок питания 36В установлен рядом с прибором, смотрел картинку на осцилографе по питанию никаких помех невижу... Продолжаю "исследования"
Металлорукав или труба на кабеле - это правильно. Но подключать их надо не к клемме GND, а к настоящему заземлению. Если такого нет, придется забивать в землю арматуру и делать заземление самостоятельно. Заземлить нужно и корпус расходомера и металлорукав вокруг кабеля. Брать ноль с электрораспределительного  щита вместо заземления ни в коем случае нельзя.


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: Valery от 25.10.2013, 14:19:58
Все что связано с заземлением я пробовал различные варианты но явных улучшений это не принесло, с входами прибора для устройств согласования ничего не понял, что, нужно отправлять прибор на переделку(перенастройку)?


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: andr62 от 25.10.2013, 17:03:25
В случае помехозащищенного исполнения сигнал передается по симметричной линии и преобразуется к обычному виду согласующим устройством возле самых датчиков. Помехозащищенное исполнение конструктивно отличается от обычного. Разъем для датчика на электронном блоке имеет четыре контакта: ПЭА1.1, GND, ПЭА1.2, GND. В случае обычного исполнения контакт GND звонится на корпус, на клемму заземления. А в случае помехозащищенного исполнения - не звонится.
Если у вас обычное исполнение, самостоятельно превратить его в помехозащищенное не получится. Надо или приобретать другой прибор, или направлять в переделку: на замену первичных модулей с обычных на помехозащищенные и доукомплектование согласующим устройством. При такой замене заведомо придется срывать пломбу поверителя.


Название: Re:Частотный привод и УРСВ 510
Отправлено: Valery от 12.11.2013, 09:44:27
Спасибо всем за содействие... , будем заказывать помехозащищенное исполнение...