Форум АО "ВЗЛЕТ"

Просто разговоры => Кафе "На Взлете" => Тема начата: ЕвгенийД от 20.01.2014, 15:34:34



Название: диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 20.01.2014, 15:34:34
Стоит задача диспетчеризировать тепловые пункты по Ethernet.
 2 узла учета на ТСРВ-033 и ТСРВ-026М.
Находятся рядом - на расстоянии 50 метров.
Полагаю требуется следующее оборудование:
АСЕВ-040 - 2 шт.
ADN1524 - 1 шт.
адаптер ОВЕН АС3-М -024 - 1 шт. (для отдаленного на 50 метров ТСРВ-026М, питание от его же источника)
кабели для соединения АСЕВ с тепловычислителем
ПО ВзлетСП на 2 рабочих места
Этого достаточно?
Прошу рекомендаций по составу оборудования и ценам для принятия решения руководством и формирования заявки на приобретение.


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: Vladimir от 20.01.2014, 18:09:33
Может стоит напрямую обратиться. Здесь не скоро ответят


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 21.01.2014, 06:35:28
Уже пробовал - пустили по большому кругу.


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: spa от 21.01.2014, 07:48:44
Непонятно назначение адаптера ОВЕН? Место его подключения?


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 21.01.2014, 09:00:00
 ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с  ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: spa от 21.01.2014, 10:30:01
ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с  ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.

Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Одно предупреждение, при интенсивном использовании RS232 у ТСРВ033 батарейку придется менять чаще, чем раз в 4 года.


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: Vladimir от 21.01.2014, 13:14:43
Уже пробовал - пустили по большому кругу.

А можно поподробнее об этом, можно в личку


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 22.01.2014, 11:38:57
Я человек в этом деле новый - не хочу никого обидеть!


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: yurik от 22.01.2014, 12:45:23
Вам понадобится АСЕВ-040 - 2 шт., источники питания, модемные кабели должны идти в комплекте к адаптерам.
Цитировать
Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Зачем городить огород с RS-485, если можно смонтировать АСЕВ-ы рядом с вычислителями, спокойно подключить их к тепловычислителям модемным кабелем по RS-232 (1,5м), а от АСЕВ до ПК тянуть Ethernet линию.
 


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 22.01.2014, 14:25:26
спасибо за совет!
Вычислитель уже смонтирован (50 метров от шкафа) - переносить для нас очень сложно


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: MaxxWell от 25.01.2014, 19:05:47
У вас АСЕВ-040 прикручен к 50-метровому шкафу анкерными болтами?  :o
Пошто вы его перенести не желаете поближе к ТСРВ-026 и готовы возюкаться с дополнительным преобразователем, добавляющим головной боли в настройке?


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: ЕвгенийД от 27.01.2014, 11:10:10
Это на заводе, здесь сложности другого порядка. Изменения в проект нужно согласовывать с ген проектировщиком.
Да и кусок кабеля даже приобрести проблема.

Как мне заказать ПО Взлет? У меня 3 взлетовских тепловычислителя и один ВКТ5.


Название: Re:диспетчеризация
Отправлено: MaxxWell от 28.01.2014, 11:06:39
Как мне заказать ПО Взлет?

http://www.vzljot.ru/headquarters (http://www.vzljot.ru/headquarters)