Название: ТСРВ 034 Контроль питания ПР Отправлено: Vladimir_ktk от 19.10.2015, 14:54:54 Добрый день,
В приборе установлен контроль питания расходов 5 секунд В режиме "Работа" при выключении общего автомата 24В прибор не видит что отсутствует питание расходомеров и показывает последние значения расходов...та же самая ситуация, если просто отсоединить линию на расходомер... В режиме "Сервис" при выключении общего автомата 24В прибор показывает что отсутствует питание расходомеров и значения расходов устанавливаются на нуль, т.е. всё нормально Неисправность прибора или ещё что то может быть? Название: Re:ТСРВ 034 Контроль питания ПР Отправлено: GTsifrin от 19.10.2015, 18:00:11 Добрый день.
ТСРВ-034 определяет отсутствие питания расходомера (по отсутствию пассивного уровня) за целый интервал обработки. Если за один или несколько последовательных интервалов обработки не будет пассивного уровня и в сумме наберётся заданное время проверки, то ТСРВ-034 установит флаг отсутствия расходомера. В режиме Сервис интервал обработки, видимо, небольшой, и отсутствие расходомера быстро обнаруживается. В режиме Работа интервал может быть большим (напр., 10 минут). Нужно ждать окончания интервала обработки, на котором было отключение питания, и ещё один интервал, чтобы обнаружить отсутствие расходомера. |