Название: Подключение к ВКТ - 7 Отправлено: Dmitriy M. от 20.10.2015, 11:37:48 Здравствуйте, в общем проблема такова, подключил Взлет УРСВ 522 к ВКТ - 7, но показания не передаются через взлет к ВКТ, пробовал менять выводы местами на ВКТ, в настройках все сделал, универсальный вход (там поднастройка поставил импульсный вход, так как на ВКТ импульсные сигналы) Подскажите, как правильно подключить или какие параметры нужно ввести
Название: Re:Подключение к ВКТ - 7 Отправлено: Евгений от 21.10.2015, 16:43:52 Настройка импульсного выхода УРСВ:
-параметр - Q1+; -режим - частотный; -Qmin=0; -Qmax= максимальный эксплуатационный расход; -Fmax=1000 Гц; -Кр - расчитывает расходомер, имп/м3; - уровень - низкий. Выход расходомера перевести в активный режим. В ВКТ-7 установить вес импульса=1/Кр, м3/имп. Название: Re:Подключение к ВКТ - 7 Отправлено: Drectu от 23.10.2015, 05:55:14 Ещё у ВКТ-7 надо сделать тогда пассивный вход (снять джамер)
Название: Re:Подключение к ВКТ - 7 Отправлено: Iskatel от 05.02.2016, 18:35:39 И ещё в разделе "Параметры по трубопроводах Тр1, Тр2..." значение ТИ (тип импульсов) установить 1.
Вес импульса вводится в литр на импульс. Так что м.куб в литры перевести. |