Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Dmitriy M. от 20.10.2015, 11:37:48



Название: Подключение к ВКТ - 7
Отправлено: Dmitriy M. от 20.10.2015, 11:37:48
Здравствуйте, в общем проблема такова, подключил Взлет УРСВ 522 к ВКТ - 7, но показания не передаются через взлет к ВКТ, пробовал менять выводы местами на ВКТ, в настройках все сделал, универсальный вход (там поднастройка поставил импульсный вход, так как на ВКТ импульсные сигналы) Подскажите, как правильно подключить или какие параметры нужно ввести


Название: Re:Подключение к ВКТ - 7
Отправлено: Евгений от 21.10.2015, 16:43:52
Настройка импульсного выхода УРСВ:
-параметр - Q1+;
-режим - частотный;
-Qmin=0;
-Qmax= максимальный эксплуатационный расход;
-Fmax=1000 Гц;
-Кр - расчитывает расходомер, имп/м3;
- уровень - низкий.
Выход расходомера перевести в активный режим.
В ВКТ-7 установить вес импульса=1/Кр, м3/имп.


Название: Re:Подключение к ВКТ - 7
Отправлено: Drectu от 23.10.2015, 05:55:14
Ещё у ВКТ-7 надо сделать тогда пассивный вход (снять джамер)


Название: Re:Подключение к ВКТ - 7
Отправлено: Iskatel от 05.02.2016, 18:35:39
И ещё в разделе "Параметры по трубопроводах Тр1, Тр2..." значение ТИ (тип импульсов)  установить 1.
Вес импульса вводится в литр на импульс. Так что м.куб в литры перевести.