Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: fdn от 13.11.2015, 10:39:53



Название: Equip.CC и Equip.Фрпр
Отправлено: fdn от 13.11.2015, 10:39:53
Взлет СП4 (Отчет ТСРВ) ver. 4.0.3
Что содержат поля Equip.CC и Equip.Фрпр?
В каком формате их можно отображать в отчетной форме?

Хотелось бы в отчетной форме отображать аварийные ситуации:
- превышение частоты на импульсных входах тепловычислителя ;
- отказ термопреобразователей или выход за допустимый диапазон измерения температуры.

Кто готов поделиться информацией?




Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.11.2015, 13:51:42
Речь ведь об архивных полях 030-х приборов?
"СС" - Слово состояния за интервал;
"Фрпр" - Флаги реакций на отсутствие питания ПР.
Значения этих полей в БД хранятся в виде целых чисел и это просто флаги, т.е. воспринимать их нужно побитно.
Описание битов этих полей, ровно как и самих полей, есть в документации к каждому типу прибора на нашем сайте "Поддержка", "Документация и ПО".


Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр
Отправлено: fdn от 13.11.2015, 14:33:03
ТСРВ-033 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II В84.00-00.00-33 РЭ1

СС - это знакопозиционные коды состояния (таблица Д.1), так надо понимать ?

Отказ ПР1 (2, 3) - отсутствия электропитания или сигнала от ПР фиксируется, когда отсутствовал сигнал требуемого уровня от ПР в течение промежутка времени, соответствующего периоду обработки данных ТВ, но не короче заданного времени проверки - Тпров.ПР1 (2, 3) .

А остальные коды состояния СС за какой интервал хранятся, например Отказ ПТ1 (2, 3) ?

Флаги реакций на отсутствие питания ПР тоже приведены в таблице Д.1,  но где найти формат поля "Фрпр"  в документации на ТСРВ-033?
Или их можно взять из поля СС ?


Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.11.2015, 14:59:32
Вам нужен документ "Использование протокола Modbus (630103XX)".
В конце документа описаны структуры архивных записей (поля, форматы).