Название: Equip.CC и Equip.Фрпр Отправлено: fdn от 13.11.2015, 10:39:53 Взлет СП4 (Отчет ТСРВ) ver. 4.0.3
Что содержат поля Equip.CC и Equip.Фрпр? В каком формате их можно отображать в отчетной форме? Хотелось бы в отчетной форме отображать аварийные ситуации: - превышение частоты на импульсных входах тепловычислителя ; - отказ термопреобразователей или выход за допустимый диапазон измерения температуры. Кто готов поделиться информацией? Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.11.2015, 13:51:42 Речь ведь об архивных полях 030-х приборов?
"СС" - Слово состояния за интервал; "Фрпр" - Флаги реакций на отсутствие питания ПР. Значения этих полей в БД хранятся в виде целых чисел и это просто флаги, т.е. воспринимать их нужно побитно. Описание битов этих полей, ровно как и самих полей, есть в документации к каждому типу прибора на нашем сайте "Поддержка", "Документация и ПО". Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр Отправлено: fdn от 13.11.2015, 14:33:03 ТСРВ-033 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II В84.00-00.00-33 РЭ1
СС - это знакопозиционные коды состояния (таблица Д.1), так надо понимать ? Отказ ПР1 (2, 3) - отсутствия электропитания или сигнала от ПР фиксируется, когда отсутствовал сигнал требуемого уровня от ПР в течение промежутка времени, соответствующего периоду обработки данных ТВ, но не короче заданного времени проверки - Тпров.ПР1 (2, 3) . А остальные коды состояния СС за какой интервал хранятся, например Отказ ПТ1 (2, 3) ? Флаги реакций на отсутствие питания ПР тоже приведены в таблице Д.1, но где найти формат поля "Фрпр" в документации на ТСРВ-033? Или их можно взять из поля СС ? Название: Re:Equip.CC и Equip.Фрпр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.11.2015, 14:59:32 Вам нужен документ "Использование протокола Modbus (630103XX)".
В конце документа описаны структуры архивных записей (поля, форматы). |