Помогите разобраться в чем проблема!

У/у состоит из:
ПР ЭР 440Л В d 25-2 ед.; ПТ КТПТР‑01-1 пара; ТВ ТРСВ-034.
Проблема в том, что ТВ перестает накапливать данные расхода, соответственно и данные количества тепла через 5-20 минут после отключения дисплея.
При активной работе в меню снятие данных с датчиков происходит стабильно без сбоев.
Снятие данных с ПТ стабильно в любом режиме.
ПР подключены к выходу №1 на заводских настройках.
Настройки ТВ: Кр-32 имп/л, типовая настройка.

При комбинации "активный выход"-"пассивный вход":
напряжение одинаковое, частота 45-49 Гц, на входе ТВ частота не стабильна -  10-180 Гц.
При комбинации "пассивный выход"-"активный вход":
напряжение на выходе ПР 2.6-2.7 В, частота 45-49 Гц. на входе ТВ: 2.6-2.7 В, частота 45-49 Гц.

Доп.информация:
ПР ЭР 440Л В - новые.
ТВ ТРСВ-034 - б/у, рабочий, проверенный, снят с другого (работающего) узла для проверки этого.

Первоначальная конфигурация узла:
ТВ Эльф-03
ПР Прэм 5 ед. (ХВС,ГВС, отопление)
ПТ КТПТР‑01-2 пары.

Заменили ПР ГВС на Взлет: Эльф считает все корректно, до отключения питания дисплея. После отключения дисплей перестает обрабатывать сигналы с ПР Взлет, ПР прэм продолжает обрабатывать.
Допустили возможную несовместимость оборудования.
Подключили ТРСВ-034 - тоже самое, только на несколько минут дольше идут накопления.

Почему два исправных ТВ не могут обработать сигнал с ПР???