Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: energoarbitr от 09.03.2016, 12:22:55



Название: Константа преобразования и диаметр
Отправлено: energoarbitr от 09.03.2016, 12:22:55
Извиняюсь, возможно вопрос покажется банальным. Что будет если на расходомере расходомера выставлена константа преобразования 20 имп/литр при паспортном значении 8 имп/литр? Расходомер будет недосчитывать или считать лишнего? Диаметр 50. Дело в том у нас на домах в городе Водоканал установил "ВзлетЭР Лайт"440ЛВ с вычислителями ТСРВ0,34 как общедомовые приборы учета. При проверке с панели оказалось что на вычислителе константа преобразования 20 имп/литр при диаметре 50. ОДН на каждую квартиру в пятиэтажке до 37 кубометров на квартиру. Ну и вообще есть ли практика установки расходомеров и вычислителей Взлет на общедомовые приборы учета. Целесообразно ли это, при том, что показания снимаются с вычислителя в подвале а не через сеть. Спасибо.


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: energoarbitr от 09.03.2016, 12:30:45
Взлеты массово установили как ОДПУ на холодную воду. Есть ли подобная практика?


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: Vladimir от 09.03.2016, 12:36:31
Половину не понял, но будем разбираться. В расходомере 20 имп/л, а в вычислителе?

От константы расходомер не может измерять точнее или наоборот. Это вопрос сопряжения с вычислителем. В теории чем чаще импульсы (выше константа), тем лучше. Но нельзя превысить максимально допустимую частоту. Вычислитель не сможет корректно работать.

37 кубов на квартиру - перебор.


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: energoarbitr от 09.03.2016, 14:10:53
То есть диаметр расходомера (трубы) не имеет никакого значения и в принципе можно выставлять любую константу?


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: energoarbitr от 09.03.2016, 14:13:52
И если можно, тогда еще вопрос: как узнать константу на расходомере. Только через программу? И нужно ли снимать пломбы и переводить прибор в режим программирования чтобы посмотреть константу в вычислителе и расходомере? Спасибо.


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: Vladimir от 09.03.2016, 14:17:13
То есть диаметр расходомера (трубы) не имеет никакого значения и в принципе можно выставлять любую константу?

Зависит от расхода максимального. Вообще все это подробно указано в РЭ


Название: Re:Константа преобразования и диаметр
Отправлено: energoarbitr от 09.03.2016, 14:18:19
Спасибо. Читаю РЭ.