Название: ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 17.03.2016, 07:38:40 Здравствуйте! Пользуемся приборами "Взлета" уже много лет, а некоторое время назад, в связи с усилением контроля учета тепла обнаружилась следующая проблема. Снимаем архивы своим разработанным ПО по протоколу MODBUS 65 командой, считываем полный часовой архив, выводим в Excel и добавляем необходимые формулы для удобства работы группы учета тепла, так появляется вычисляемая колонка Q1-Q2 (в некоторых случаях Q1+Q2 или Q1+Q2+Q3), которая иногда не совпадает со считанной из архива Qобщ., причем, это происходит периодически, я бы даже сказала хаотически - может на одном приборе раз в сутки, может на нескольких за некоторые часы, может этого вообще не случиться в какие-то дни, закономерность выявить не удалось, в нештатках нет ничего необычного в это время. Очень надеюсь на вашу помощь! прилагаю файлы с данными.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.03.2016, 11:39:16 Здравствуйте! Действительно, есть некая странность в одной из записей. Но идей о том почему так произошло пока нет. Нам бы самим прочитать данные с прибора, можете ли Вы предоставить нам удаленный доступ до этого прибора?
И еще, немного подозрительным выглядит то, что во всем архиве нет ни единой НС, хотя в странной записи произошел видимо какой-то провал по расходу. Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 17.03.2016, 12:55:06 Здравствуйте! К сожалению предоставить удаленный доступ к прибору мы не можем. Политика безопасности. Можем предоставить данные, снятые фирменным ПО. Ситуация такая бывает не только на одном приборе, данные с которого были приложены в файле, но и на других 024, их у нас порядка 20 штук. Могу сделать выборку с разными ситуациями, НС пока не увидели ни в одном случае. По данным снятым в режиме реального времени "просадок" и значительных отклонений не наблюдается. Прилагаю еще файлы, это другие приборы, ситуация немного другая. Напишите, пожалуйста, какие архивы, снятые фирменным ПО вам требуются для разбора. Реальное время тоже можем предоставить
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.03.2016, 14:49:31 Да, чтобы сузить круг поиска проблемы, прочитайте пожалуйста архивы за те же даты что и в Excel при помощи, к примеру, программы "Универсальный просмотровщик" и прикрепите их здесь на форуме или вышлите нам на sp@vzljot.ru экспортированный(ые) файл(ы), они там вроде бы в формате csv будут.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 22.03.2016, 11:01:13 Сняли архивы программой "Универсальный просмотровщик", правда, даты немного другие, но смысл не меняется. Прикладываю файлы свои (наше разработанное ПО) и снятые. Продублировала на почту на всякий случай.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 22.03.2016, 11:02:23 И еще
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.03.2016, 11:11:10 Спасибо! Посмотрим.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.03.2016, 12:34:54 Еще один момент, укажите пожалуйста полные версии ПО у Ваших приборов, их можно посмотреть на дисплее в разделе "О приборе", либо прочитать с прибора 17 функцией.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 23.03.2016, 07:35:27 Прикладываю фото дисплея приборов с запрашиваемой информацией.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: yura от 23.03.2016, 15:56:16 Судя по архивам, расхождения в тех часах, когда имел место отказ питания. Реакция на НС0 - это "останов" или "расчет ТСдог". При отказе питания и его последующем включении происходит останов накопления результирующего тепла и массы по ТС до конца текущего интервала обработки (равен 1 минуте). А в трубопроводах сразу начинается подсчёт импульсов расхода и продолжается накопление объёма (массы).
В ТСРВ-024 накопление тепла и массы в трубопроводах идёт независимо от действия НС. Реакция останова или перехода на договор распространяется только на результирующие тепло и массу ТС. Поэтому в трубопроводах шло накопление массы и тепла, а в ТС оно было остановлено, пока прошло время действия НС - иными словами отказ по питанию к примеру на 5сек, а время останова будет не менее 1мин. За 55 сек данные по трубопроводу нарастятся, а результирующее тепло и масса будут остановлены на 1 мин (на время интервала записи в архив). Следовательно, тепло и массы в трубопроводах и ТС будут отличаться на приращение примерно за одну минуту, как у вас в архивах и получается. Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 24.03.2016, 05:05:42 Спасибо за ответ, такую версию тоже разбирали. Вот только получается ситуация нестабильная, в большинстве случаев наращивается как раз Qобщ., а масса по трубопроводу нет. Кроме того, в самом интересующем нас случает НЕТ нештаток, там где есть, как раз более менее все понятно и объяснимо. В прилагаемых архивах лишь небольшие примеры как может быть, разбираемся с этим уже почти год, проработали много вариантов прежде чем задать вопрос.
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: anny2803 от 24.03.2016, 05:14:55 Вот например нет нештаток
Название: Re:ТСРВ-024 (архивы). Отправлено: yura от 31.03.2016, 09:16:31 На данный момент не знаю как объяснить эту ситуацию.
С учетом того, что в приборе у Вас очень старая версия программы (от 2010 года), рекомендовал бы обратиться в ближайший сервисный центр Взлёта с просьбой обновить прошивку вычислителя до текущей версии (текущая версия модуля вычислителя - 76300333). |