Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: AndreiD от 18.03.2016, 13:18:24



Название: АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: AndreiD от 18.03.2016, 13:18:24
Добрый день.
На одном из объектов АССВ перестал передавать данные на сервер,
есть предположение, что после скачка напряжения слетели настройки. Подскажите возможно ли настроить АССВ дистанционно?


Название: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: AndreiD от 18.03.2016, 13:23:43
"Управление" => "Изменить настройки АССВ, на связь не выходит.


Название: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: Энерго_алексей от 18.03.2016, 13:49:31
"Управление" => "Изменить настройки АССВ, на связь не выходит.
Скорей всего, вам нужно выезжать на объект


Название: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: Энерго_алексей от 18.03.2016, 13:51:13
Добрый день.
На одном из объектов АССВ перестал передавать данные на сервер,
есть предположение, что после скачка напряжения слетели настройки. Подскажите возможно ли настроить АССВ дистанционно?
Ну вообще из за скачка напряжении не должны слететь настройки ассв..


Название: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: AndreiD от 28.03.2016, 20:54:15
выехали на объект, да действительно проблем с настройками нет, они на месте, точно, такие как были заданы.
АССВ выдает ошибку 81, GSM модуль не смог выполнить команду что - то в этом духе.
отдали АСВВ в сервисный центр на диагностику.


Название: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 13:34:03
Перепрограммированием проблему была ичерпана