Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: mcsim1983 от 28.03.2016, 12:46:54



Название: Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Отправлено: mcsim1983 от 28.03.2016, 12:46:54
Хочу использовать данный расходомер для учета воды совместно с тепловычистлителем МКТС. Вопрос по настройке расходомера. Блок МКТС может принимать импульсный сигнал до 10 Гц. К каким выводам на расходомере ЭРСВ-420Л надо подключить (ХТ2 или ХТ3) и какие перемычки должны стоять для работы в пассивном режиме?


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Отправлено: yurik от 29.03.2016, 09:42:49
Подключать надо к первому выходу ХТ2 (TSOUT). Потом с помощью специальных взлетовских адаптера и  ПО Универсальный Просмотрщик (файл проекта EMR_NAROD_USER.vpr) подключаться к расходомеру и менять в настройках выхода №1 максимальную частоту сигнала.
Расходомер у вас скорее всего и так в пассивном режиме (питание линии связи подается от входа вычислителя). Чтоб он работал в активном режим, нужно воткнуть специальную небольшую платку модуль активного режима, она по умолчанию снята.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Отправлено: mcsim1983 от 31.03.2016, 10:06:44
(https://onedrive.live.com/redir?resid=644A5E0D5B2AD94D!34634&authkey=!AOuKl5lxylEDTig&v=3&ithint=photo%2cJPG)
У меня перемычки справа правильно вообще стоят. Или в моей ситуации это не важно.
И можно-ли подключиться без специального адаптера к счетчтку, а то из-за одного использования покупать адаптер как-то нет резона. Там интерфейс общения всё-равно наверное RS-232. указать какие контакты RXD, TXD и т.д.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Отправлено: mcsim1983 от 31.03.2016, 10:10:23
Фотка здесь https://onedrive.live.com/redir?resid=644A5E0D5B2AD94D!34634&authkey=!AOuKl5lxylEDTig&v=3&ithint=photo%2cJPG (https://onedrive.live.com/redir?resid=644A5E0D5B2AD94D!34634&authkey=!AOuKl5lxylEDTig&v=3&ithint=photo%2cJPG) , что-то у меня вставить сюда не получается


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Отправлено: yura от 31.03.2016, 15:07:41
И можно-ли подключиться без специального адаптера к счетчтку, а то из-за одного использования покупать адаптер как-то нет резона. Там интерфейс общения всё-равно наверное RS-232. указать какие контакты RXD, TXD и т.д.
На гребёнку технологического разъема выходят сигналы UART напрямую с микроконтроллера, без внешнего адаптера к ПК его не подключить.