Название: Кратковременные пропадания урсв-5х0 + АТВ-3 Отправлено: neitri от 23.05.2016, 11:08:26 Здравствуйте.
Установлено два расходомера урсв540 и 520. Показания 6ти расходов заведены через преобразователи атв-3 на котроллер. Откуда отображаются на скада системе. Проблема в том что расход пропадает на несколько секунд. На секундных графиках вертикальная черта до 0. Не одновременно, то на одном то на другом канале. Как с этим бороться? Расход 260 кубов по трубе 250мм датчики накладные v схема. 2 канала (подача и обратка) Врезной участок 150мм расход 110-140 кубов 2 канала (расход после котла) Остальные каналы без расхода. Название: Re:Кратковременные пропадания урсв-5х0 + АТВ-3 Отправлено: Евгений от 25.05.2016, 08:30:50 Для начала разбирательства необходимо развязать питание расходомеров и АТВ-3, т.е. запитать АТВ от отдельного источника. Сами источники питания подключить через сетевой фильтр типа Pilot.
Название: Re:Кратковременные пропадания урсв-5х0 + АТВ-3 Отправлено: neitri от 25.05.2016, 15:53:18 Для каждого АТВ-3 стоит свой блок БИЗ-12 с блоком питания DR-30-24, для расходомера отдельный БП ИВП-24.24.
Есть подозрение что проблема может быть в самих преобразователях АТВ3. Есть ещё один не понятный момент. При входе в настройки и настройках одного канала пропадают показания других каналов. Это нормально? Название: Re:Кратковременные пропадания урсв-5х0 + АТВ-3 Отправлено: Евгений от 28.06.2016, 12:59:40 Два расходомера, работающие одновременно, могут влиять друг на друга, при этом происходят сбои измерений.
Проверку взаимовлияния можно провести отключив один из них и понаблюдать за другим. Рекомендую увеличить объём медианного фильтра (обработка результатов), что позволит отфильтровать выбросы. При переходе в режим СЕРВИС и установке "Многоканальный" работает только один (выбранный) канал. |