Название: Проблемы в формировании отчетов с ТСРВ-024М
Отправлено: alex.gtk от 02.06.2016, 08:44:40
Добрый день,
при формировании отчета, масса и объем воды обратки выше чем на прямой. как это исправить?

 


Название: Re:Проблемы в формировании отчетов с ТСРВ-024М
Отправлено: MaxxWell от 02.06.2016, 08:52:07
Проблема тут явно не в "формировании отчетов".

Для начала разберитесь, почему температура обратного трубопровода выше подающего.
 


Название: Re:Проблемы в формировании отчетов с ТСРВ-024М
Отправлено: alex.gtk от 02.06.2016, 10:01:31
у нас сейчас трубопровод(магистраль) от ТЭЦ на плановом ремонте. т.е. последние недели 2 тепло не подаем. Труба может даже пустая..
Проблема обратного трубопровода  с массой и объемом воды есть в рабочем режиме. например смотрите даты от 1го до 15го мая..


Название: Re:Проблемы в формировании отчетов с ТСРВ-024М
Отправлено: MaxxWell от 02.06.2016, 12:14:30
Вполне укладывается разница по массе в допустимую погрешность измерения.