Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Работник от 06.06.2016, 16:38:47



Название: Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Работник от 06.06.2016, 16:38:47
добрый день. ситуация такая: прибор работает исправно, но как только закончился отопительный период, время наработки стало 00:00 часов, хотя питание подается. В чем проьблема? есть какая то настряока для этого случая?
Аналогичная ситауция и с тсрв 026м
Прилагаю показания


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Alexandr3000 от 06.06.2016, 21:41:03
ну судя по показаниям виновата дельта Т, менее 2 градусов.


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Работник от 07.06.2016, 09:16:00
это убирается в настройках нештатной ситуации?


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Alexandr3000 от 07.06.2016, 11:29:39
Если описано в НС то да, но что-то мне подсказывает что для 023 это было постоянное значение( но могу ошибаться т.к. давно с ним дел не имели)


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Alexandr3000 от 07.06.2016, 11:31:55
а вот в 26м это настраивается в настройках НС


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: MaxxWell от 07.06.2016, 14:48:19
...для 023 это было постоянное значение....
В 023 по умолчанию вообще никаких нештаток и проверок нет.
Он и отрицательную разницу температур за милую душу посчитает, ничего личного - только математика  ;D


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: Alexandr3000 от 07.06.2016, 20:29:35
Не могу Вас опровергнуть ибо проверить  не могу 023 в наличии нет(((


Название: Re:Некорректное время наработки тсрв 023
Отправлено: alexs от 07.06.2016, 22:38:22
В ТСРВ-023 есть параметр FJG и если он включен, то по умолчанию в НС устанавливается У3=t1<t2+10°C, а реакция останов работы ТС.