Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: BorisLGZ от 22.06.2016, 13:45:06



Название: ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761
Отправлено: BorisLGZ от 22.06.2016, 13:45:06
Помогите с настройкой цепочки ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761 !
Не могу установить связь!

Установленные Параметры:
АПС79 - 1040002034;
СПГ761 - 1040001034;

В Взелт СП - создал 2 прибора : 1- с меткой -01, 2 - с меткой - 02.
Тип подключения выбран - RS 485(Адаптер АПС69) АПС79 нет в выборе.
Связь не устанавливается(
Что делаю не так?


Название: Re:ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761
Отправлено: I_m от 22.06.2016, 15:50:59
Зачем 485? По 485-му АПС79 к выходу Х3 СПГ у Вас подключается, судя по описанию.

А если в СП3 напрямую, то АПС подключен своим  232-ым интерфейсом.

Посмотрите картинку в аттаче, должно помочь. То, что обозвано шлюзом, это 79-ый и есть. На заданный тип прибора для него не обращайте внимание - в СП3 АПС79 нет, потому берем любой прибор маркерной шины. Адреса свои укажите, ессно.  2 для шлюза и 1 для СПГ. Ну и тип подключения свой укажите.


Название: Re:ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761
Отправлено: BorisLGZ от 29.06.2016, 14:43:30
Выдает ошибку Е14 - магистраль не работает! что делать?


Название: Re:ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.06.2016, 18:44:31
Здравствуйте! Решение возникшей проблемы можете найти здесь: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=5014 .
От себя сразу замечу, во Взлет СП3 требуется описать маркерную шину через RS-232 с фиктивным прибором Логики, например СПТ961, вместо АПС79, который в свою очередь и к сожалению отдельно во Взлет СП3 не поддержан и Взлет СП3 будет вычитать его из лицензионных ограничений.

В ближайших обновлениях Взлет СП4 будет реализована поддержка АСП79 как отдельного прибора и он в лицензировании Взлет СП4 участвовать не будет.


Название: Re:ВЗЛЕТ СП + АПС79 + СПГ761
Отправлено: I_m от 30.06.2016, 11:27:58
Выдает ошибку Е14 - магистраль не работает! что делать?

Покажите параметр 004 на СПГ.