Название: Настройка обмена по OPC
Отправлено: neitri от 12.08.2016, 09:52:43
Стоял прибор ТСРВ-20 с 3мя магистралями, с него получали данные по OPC в скаду систему. Сейчас поменяли на ТСРВ-24. В настройках изменил тип прибора и скорость соединения. Связь с прибором есть. Но данные в наборе по которому идет отмен OPC не соответствуют действительности, половина не показывается вовсе. В наборе прописаны наименования по которым читает скада система. КанПар повторяется по несколько раз.
Вопрос, как добавить в набор измеряемые параметры (расход, давление, температуры и т.д) и назначить им необходимые наименования?


Название: Re:Настройка обмена по OPC
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.08.2016, 10:04:45
Здравствуйте! Во Взлет СП3 смена типа прибора не влияет на привязанные к набору параметры, они как относились к типу прибора ТСВР-020, так и относятся. Необходимо отредактировать привязанные параметры в наборе, удалив параметры от ТСРВ-020 и добавив вместо них параметры от ТСРВ-024, и дав им такие же имена, чтобы не перенастраивать SCADA систему.


Название: Re:Настройка обмена по OPC
Отправлено: neitri от 12.08.2016, 11:07:36
Получается необходимо добавить полный список параметров, нужным присвоить наименования остальные удалить?


Название: Re:Настройка обмена по OPC
Отправлено: I_m от 12.08.2016, 11:46:54
Создайте полный набор для требуемого прибора, отредактируйте его - уберите лишнее, задайте наименования, сохраните. А потом добавьте этот отредактированный набор в набор для OPC.